« Svar #15 skrivet: 11 januari 2005, 21:27:27 »
Jag har kollat igenom alla papper som finns pÃ¥ huset nu och det enda jag kan hitta som har med värmen att göra är ett protokoll frÃ¥n en funktionskontroll av CTC. Det stÃ¥r en massa temperaturer pÃ¥ det men inget jag blir klokare av.  ::)

Utloggad Norrlänningen 2.0

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt gÃ¥r, det är bara olika svÃ¥rt
Re:Vad ska vi välja ?!?
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2005, 21:49:10 »
Frågan är om du skulle scanna in det...så di kloke här (exkluderar mig själv i detta fall) får kika på det....kanske kan ge nått
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten

Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.

Utloggad Chiqita75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Utanför Sandviken
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
Re:Vad ska vi välja ?!?
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2005, 22:07:20 »
Tja...om jag hade haft en fungerande scanner så skulle det nog gått bra....Jag skriver ner det som står, jag vet inte om ni vill se luftflödesprotokollet...skriver ner alla temperaturer som står iaf.

Temperatur uteluft: +15°
Temperatur tilluft: +22°
Temperatur avluft: +4°
Temperatur frånluft: +21°
Rumstemp: +20°
Tilluftstemp. Sista don: +20°
Tepmeratur efter kompressor: +92°
Temperatur efter förångare: +10°
Temperatur vattenvärmare: +49°
Temperatur efter expansionsv.: +8°
Potensiometer inst.fläkt tilluft: 3,0NR
Potensiometer inst.fläkt frånluft: 3,0NR

Tilluftsystem
ingående vattentemperatur: +23°
utgående vattentemperatur: +33°

Det där är vad som står utöver en massa luftflöden

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!