Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: GöranA
« skrivet: 29 augusti 2012, 23:11:09 »

2lkopp, självklart är det viktigt att tänka på poccenten  :)

5/35 ger COP 5,2
5/55 ger COP 3,28

Om vi utgår från att varje grad högre laddtemp gör samma procentuella försämring så blir det -2,33%/grad.

Det får jag fram genom att räkna 5,2/3,28=1,585 (5,2 är 58% mer än 3,28). Denna procentuella ändring fås om laddkrets ut ändras 20 grader.

Tar vi tjugonderoten ur detta värde så får vi vad varje grad gör. Alltså, 1,585^(1/20) = 1,0233

Förövrigt är allt under 40% vattenskadat  :)
Skrivet av: 2lkopp
« skrivet: 29 augusti 2012, 16:03:17 »

Här finns data för flera olika driftfall i manualen se sid 14 för den som vill tänka mer på poccenten..

http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=de84f4eb-10be-4c15-b525-7d311948ebce&MediaArchive_ForceDownload=true
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 29 augusti 2012, 12:51:46 »

schabloner är ju alltid bra. Men visst kan man tänka sig att olika typer av värmepumpar har olika förluster i COP vid ökning av kondenseringstemperatur. Likväl som olika köldmedia skulle kunna inverka. Dock bara en gissning från min sida och inget som konkret bidrar i ett CTC-perspektiv då jag vet 0 om dom.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 augusti 2012, 12:47:07 »

Jag hittar bara siffror för 0/35 och 0/45 på CTC:s hemsida.
Exempel 308 och EN14511
COP vid 0/35 = 4,58
COP vid 0/45 = 3,64
Procentuell minskning för att öka temperaturen 10 °C från 35 °C till 45 °C: (3,64-4,58)/4,58 = -20%
Men om man då minskar temperaturen 10 °C från 45 °C till 35 °C så blir det: (4,58-3,64)/3,64 = 26%

Det här med % är nämligen lite knepigt, man vinner %-uellt mer i COP om man minskar kondenseringstemp 1 °C jämfört med det som förloras om man ökar kondenseringstemp 1 °C.
Detta är en självklar effekt för alla som är vana att räkna med % men kan verka förvirrande för övriga.  ;)
Skrivet av: 2lkopp
« skrivet: 29 augusti 2012, 09:30:12 »

I stora Ecoheat tråden har det diskuterats vilt om hur mycket COP sänks för att CTC kör med lite för hög temperatur, ett vedertaget värde verkar vara -3%/grad vilket också har använts i dom fulCOP beräkningar som har gjorts. Det här med % räkning och matte har väl aldrig varit min starka sida men är det så att om tempen höjs med 20grader så får man en minskning med 60% dvs över en halvering?

Tittar man i tekniska data för tex. Ecoheat 310 så står det att den har ett cop på 5,20 vid 5/35 (Kb/värmebärare), vid 5/55 alltså 20grader högre har den 3,28. Detta är ju långt ifrån 60% minskning och motsvarar, om jag nu har räknat rätt, 1,8%/grad. Detta gör ju att de teoretiska fulCOP värdena blir betydligt bättre och att CTC jobbar med lite högre temp inte gör så mycket. Men jag kanske har helt fel på poccenten Helge...........

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!