VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: LoonQ skrivet 06 november 2007, 10:15:05

Titel: NIBE Fighter vs Euronom ExoAir
Skrivet av: LoonQ skrivet 06 november 2007, 10:15:05
Äntligen skall jag komma till skott... nu är frågan vilket system ska jag välja.
Jag har hittat 2 leverantörer som verkar intressanta, den ena rekomenderar:

ExoAir 10,5 + Exotank VPS500

den andra rekomenderar:

Nibe Fighter 2020-10 + EVP270

Vad hade ni föredragit?
Ur kvalitetssynpunkt, Teknik m.m

Intressant är också att den ena leverantören rekomenderar gamla ExoAir då
han menar att förtjänsten med en Polaris på Åland är för lite.

Bakgrundsfakta:
Jag har ett gammalt hus på 160m², två våningar som värms av oljepanna (1999) via vatten radiatorer.
Radiatorerna har separata termostater. Jag förbrukar ca 3,5kubik olja/år, bor på Åland. Huset har totalt 14 fullstora tvåglas fönster samt 8 små tvåglasfönster... och 2 treglasfönster i hallen (nya). på nedervåningen finns 9 element samt 12 fönster. Golven är riktigt kalla då de är dåligt isolerade samt då huset har krypgrund, väggarna på nedervåningen är av stock med hästtagel som tätar.. samt nått som kallas hackman board.. liknar spånskiva, sen gips. Övervåningen är isolerad med ull så den kom nog till senare.
Titel: SV: NIBE Fighter vs Euronom ExoAir
Skrivet av: Carl N skrivet 06 november 2007, 12:17:46
Jag tror kvaliteten på grejorna är helt OK, tekniken är ungefär densamma, men varför rekommenderar nibe fast kondensering?
Euronom har inga pannor med växelventil till värmepumpar men det har nibe.

Nibe 2020 jobbar bättre ihop med VVM300 (flytande kondensering ger bättre besparing). Skillnaden blir då att du inte kan ha aktiva termostater utan måste ställa in flödena på radiatorerna med fast instrypning och låta VP:n styra värmen utifrån utetemp (och ev innetempgivare).

En annan fördel men VVM300 är att den har varvtalsstyrd laddpump som styr flödet mot ett fast tempdiff över VP:n.
Titel: SV: NIBE Fighter vs Euronom ExoAir
Skrivet av: LoonQ skrivet 06 november 2007, 13:11:53
Jag har för lågt i pannrummet för Nibes andra pannor:(
Titel: SV: NIBE Fighter vs Euronom ExoAir
Skrivet av: Carl N skrivet 07 november 2007, 08:28:47
Ja det var ju ett problem.
Du har inte möjligen en stor tradgårdstomt där det går att gräva ner ca 600 meter jordvärmeslingor (2 st på 300 m, det behövs ca 900 m2 tomtyta)?
Då skulle du ju kunna ha en nibe 1135-10 som också är rätt låg + VPA 300/200.

Annars så tror jag båda varianterna av luft/vattenvärmepump är lika bra, ta den installatören som verkar bäst.