Man kan ställa TOPPV.INTERVALL mellan 0 och 90 dagar (det sistnämnda rekommenderas EJ!) och TOPPV.VÄRME mellan 50 och 65 grader. Det tar knappast speciellt lång tid för elpatronen att värma vv från 57 till 65 grader så det blir inte många timmar per år som syns i displayen, så vi kan nog vara lugna. Detta bygger på tre antaganden som jag inte hunnit testa men som ngn annan kanske kan verifiera:
1. VP kör först upp vv utan tillskott till 57 grader innan tillsatsen går in. Borde ju verkligen vara så!
2. Den håller inte 65 grader speciellt länge eftersom det inte behövs, elakingarna dör ju även under tiden från 57 till 65 och från 65 till 57.
3. Drifttiden räknas och summeras i minuter trots att vi bara ser ser hela timmar. (Men hur sker avrundningen? blir tex 1,45 en timme eller två timmar?)
Allt detta kan man ju iof ringa Thermia och fråga, men det är ju fusk.
Funderar på hur jag skall hitta min legionellastart så jag kan övervaka vad som händer. Kanske nollställa och sätta intervallet tillfälligt på 1 dag, eller finns det bättre alternativ? Man ser ju dessutom 1 och 40 minuter tillbaka i tiden så det borde ju inte vara så svårt att hitta det då. Om det tar exv 5 min att värma vv från 57 till 65 grader så blir det bara 5* (365/14) = 130 min dvs ca 2 timmar per år. En billig livförsäkring och inget ekonomiskt argument för IVT HT eller Thermia TWS i alla fall!