Ämne:
Kompressorn startar inte
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Kompressorn startar inte (läst 3101 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
evert_70
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Karma +0/-0
Energifönster i vedskjul?
evert_70
Kompressorn startar inte
«
skrivet:
07 september 2014, 20:25:05 »
Citera
Hej,
Har en Thermia Villa 90, varianten utan display från 2001.
Tidigare idag larmade den, överhettningsskyddet för tillsatsvärmen hade löst ut, återställde detta och larmet försvann, ändå startar inte kompressorn. Vad kan felet vara?
Finns det något man kan göra själv för att få varmvatten ikväll?
Kan även tillägga att den var inställd så att bara kompressorn tillåts arbeta. Hur kan då överhettningsskyddet för tillsatsen lösa ut?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Kompressorn startar inte
«
Svar #1 skrivet:
08 september 2014, 06:52:56 »
Citera
Jag tror elpatron är backup om kompressorn lägger av, men den borde larma på nått mer än bara överhettningsskyddet i så fall.
För att få varmvattenbehöver du nog aktivera elpatron, men löser överhettningsskyddet ut igen så bör du inte köra vidare med den.
Måste högtryckspressostaten återställas på denna modell om den löser ut?
Prova i så fall med detta som alternativ åtgärd.
Kolla också att cirkpumpen funkar som den ska?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
evert_70
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Karma +0/-0
Energifönster i vedskjul?
evert_70
SV: Kompressorn startar inte
«
Svar #2 skrivet:
08 september 2014, 22:14:45 »
Citera
Tänkte bara tala om hur det gått hittills.
Överhettningsskyddet krånglade några gånger redan i vintras så det har jag beställt ett nytt.
Det är något knepigt med det. När överhettningsskyddet slår ifrån bryts spänningen och det känns logiskt. Men det går inte att återställa, inte ens om jag kyler bulben i kallt vatten. Om jag däremot stoppar ner bulben i kokande vatten när det redan har brytit (vid ohm-mätning är det ingen kontakt mellan in-ut) och VP larmar hörs ett tydligt "klick" och det går att återställa det.
Varför bryter det när tillsatsen är bortkopplad?
Kompressorn vägrade ju att starta också trots att larmet för överhettningsskyddet var nollställt och inget annat larm fanns.
När jag kom hem i eftermiddags så tog jag mig en titt på VPn och knackade lite försiktigt på först HP- och sedan på driftpressostaten och vips så gick kompressorn igång. Vi får se hur länge det funkar.
Någon som vet vad funktionen är för HP- och driftpressostaten?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Kompressorn startar inte
«
Svar #3 skrivet:
09 september 2014, 06:51:04 »
Citera
Driftpressostaten ska bryta kompressorn när varmvattenladdningen är klar, den ska återställa sig själv direkt efteråt.
Högtryckspressostaten är en säkerhetsfunktion som bryter kompressorn vid ett lite högre tryck.
Detta brukar man normalt måste återställa manuellt på nått sätt, antingen med en återställningsknapp eller genom att starta om värmepumpen.
Om driftpressosttaten krånglar så kommer det troligen inget larm, men den stoppar kompressorn.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Kompressorn startar inte
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 610
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
Pumpens
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info