Ämnessammanfattning

Skrivet av: ggn
« skrivet: 24 november 2007, 21:37:45 »

Har du kollat på "temperaturavläsning GT6" (finns under K2), här kan man kontrollera om kompressorn fungerar, när kompressorn startar skall tempvärdet i denna meny öka, gör det inte det är nog kompressorn trasig och det kan vara det som är orsaken att eltillskottet kopplas in.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 november 2007, 08:50:08 »

Men tittar jag i menyn under 8.5 "Visning av inkopplad eleffekt i drift" så står den på 0%, borde den inte visa förhållandet mellan hur mycket VP gått och hur mycket som gått på tillskott?

Den står på noll om patronerna inte är i drift. Har man 6 kW elpatroner inkopplade (standardinställningen) kan displayen visa 0, 50 eller 100 % beroende på hur stor effekt som är inkopplad för tillfället.

Det finns ingen visning förhållandet VP och tillskott. Man får räkna fram det ur drifttiderna som finns i meny 7. Men det är då vettigast att räkna om tiderna till kWh så man får energitäckningen.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 17 november 2007, 11:47:51 »

På IVT så när den ska göra en legionella körning så stannar kompressorn vid 55 och resten går via elpatron, på ett år blir det ca 5 tim.
Du har ju höjt tillskottstimern till 150, man skulle kunna höja till 180 alltså 3 tim utan problem men ett enkelt sätt annars att se om den behöver eller kör med elpatronen är att dra ner de 3 säkringarna till just den alltså fälla de 3 grå 16 amp. säkringarna så nästa gång den behöver tillskott så kommer det upp ett larm  "elkassett" detta larm kommer enbart om den skulle behöva elpatronen kompressorn går som vanligt.
Skrivet av: noname
« skrivet: 17 november 2007, 10:47:08 »

Nu har det gått in tillskott igen med 2 timmar då det var -2 grader och vi gjorde inte av med något varmvatten alls igår i stort sett. Volymtanken är på 100 liter och har 4 ledningar. Tittar jag i menyn för avläsning av tillskott så ser jag att det tickat upp 2 timmar. Men tittar jag i menyn under 8.5 "Visning av inkopplad eleffekt i drift" så står den på 0%, borde den inte visa förhållandet mellan hur mycket VP gått och hur mycket som gått på tillskott?. Kan det vara så som Bertil skrev att tillskott är tillåtet men inte använt?

/ Christian
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 november 2007, 22:22:53 »

Skrivet av: noname
« skrivet: 14 november 2007, 22:06:55 »

Tack för era svar.

Jag har höjt gränsen för tillskott till 150 min istället för 60 min.
Skillanden mellan värmebärare ut och värmebärare in var 4 grader, detta ändrade jag till 7 grader genom att
ställa ner farten på cirk.pumpen så då fick jag ju hastigehtssänkningen på köpet  ^-^

När det gäller att hålla koll på timmar antal starter mm så undrar jag om det finns någon
bra "modul" att koppla till så att man enkelt kan få ut detta till PC?

/ Christian
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 november 2007, 11:57:49 »


Hastigheten på den yttre skall väl ökas?

Helt rätt, hjärnsläpp från min sida.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 november 2007, 11:24:26 »

Rekommenderar att prova med både inre och yttre cirkulationspumparna på lägsta fart. Oftast fungerar det bra och sparar en del kWh. Skulle det vara så att det finns en bypassledning mellan in- och utlopp till pumpen skall den vid drift ha samma temperatur som returen. Har den samma temperatur som utloppet från pumpen skall hastigheten på den inre pumpen ökas. 

Hastigheten på den yttre skall väl ökas?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 november 2007, 08:33:14 »

Rekommenderar att prova med både inre och yttre cirkulationspumparna på lägsta fart. Oftast fungerar det bra och sparar en del kWh. Skulle det vara så att det finns en bypassledning mellan in- och utlopp till pumpen skall den vid drift ha samma temperatur som returen. Har den samma temperatur som utloppet från pumpen skall hastigheten på den inre pumpen ökas. 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 november 2007, 07:58:28 »

Hur stor är volymtanken och hur är det kopplat?

Sitter det 4 ledningar på volymtanken så tror jag du kan ställa in yttre cirkpumpen som du vill.
Då ställer du in inre cirkpump så du får diff VB (GT8-GT9) på ca 7-8 ºC då kompressorn går mot golvvärmen.

Sitter det bara 2 ledningar på volymtanken så har du troligen en bypassledning någonstans och då är det viktigt att flödet inte går baklänges där. Yttre flödet måste då vara minst lika högt som inre, jämför GT1 och GT9 då kompressorn går mot golvvärmen så de visar rätt lika.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 november 2007, 23:58:42 »

IVT kan va lite luriga.

Skriv av timräknaren varje dag för kompressor och tillskott.

Sen  kan det va så att tillskott är tillåtet (men ej använt) och timmarna tickar.

Inte vettigt om det används nu, helt tokigt!!
Man kan höja fördröjningen innan tillskott blir tillåtet, särskilt lurigt är det med volymtank på IVT eftersom den reglerar på returledningen. Med stor vattenvolym tar det tid innan tempen når upp till börvärdet på returen. Det kan helt FELAKTIGT trigga igång elpatronen.
Höj fördröjningen för tillskott rejält, det står väl på 60 minuter nu. Det dubbla kan du välja eller ändå mera. Det är endast första tillslaget som fördröjs, om kylan är sån att det behövs regelbundet fördröjs INTE påföljande tillskott!
Håll sen järnkoll på timmarna. Vid kraftig kyla ska kompressorn gå UTAN stopp! Sen ska tillskottet gå in när och om det behövs!

Det där med cirkpump brukar tex Roland kunna hjälpa dig med. Viktigt att flödena balanseras.
För mig blir det "kojen" nu  :-[

/Bertil

Skrivet av: noname
« skrivet: 11 november 2007, 22:59:07 »

Hej!

Har ett nytt hus med VP (2 månaders drift) och har två frågor

1. Det går åt en del tillskottsenergi även när det är plusgrader?
Har en IVT Greenline HT Plus E7 samt VVB och volymtank. Golvvärme i huset som är på 167 Kvm.
VP är inställd enligt manual för att värma huset med golvvärme
Den inbyggda funktionen för att värma vattnet med spets p.g.a. salmonella är frånkopplad så dt är inte det det beror
Kan heller inte relatera tillskottet till att vi t.ex. badar bubbelba + duschar utan det kan från gång till gång ha gått in ett tillskott på en eller flera timmar.
Det känns inte normalt med tillskott som det är nu?
Någon idé om vad man ska börja titta på?

2. Cirkulationspumpen till värmebäraren som sitter ovanför volymtanken har jag precis ställt ner til mellanläget p.g.a. att det lät
mycket från rören då den gick på högsta läget. Hur bör cirkulationspumpen vara inställd? Om den ska vara på max finns det då
något annat sätt att få bort oljudet?

Mvh
Christian

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!