Hur många starter är normalt?
« skrivet: 06 mars 2007, 19:35:52 »
Hej!
hur många starter är normalt för en eco el+ecoair 107 vid olika grader.
Min hade ca 2-3 starter vid -5 24-28 vid ca -1
Nu när det är +1-+5 så är den uppe i 30-32 starter!!
Är detta normalt med sÃ¥ mÃ¥nga  :-\??
eller är nÃ¥got feljusterat  Sc:,h
mvh     

Utloggad Avensis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många starter är normalt?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2007, 21:07:32 »
Gå i menyn och ändra startfördröjning från 10 minuter till 30 minuter.
Framledningsvattnet blir en grad eller två kallare dom sista 10 minuterna. Om du kan leva med det, er problemet med för många starter borta.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: Hur många starter är normalt?
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2007, 21:31:58 »
Nja, grundproblemet tycks vara en kombination av för liten vattenvolym och stor pump/litet vattenbehov.

Det finns minst en tråd om detta, leta rätt på den.

Utloggad westman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: Hur många starter är normalt?
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2007, 21:56:12 »
ok jag skall kolla detta med startfördröjningen!
Är det något speciellt jag bör tänka på när jag ändrar?
vad innebär det ekonomiskt?
Tack för all hjälp
 

Utloggad Avensis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många starter är normalt?
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2007, 00:16:13 »
Nja, grundproblemet tycks vara en kombination av för liten vattenvolym och stor pump/litet vattenbehov.
Kanske, men en luftvärmepump dimensioneras så att den kan leverera lite värme när det är några minus också. Och när en luftvärmepump inte är speciellt bra på att ge värme i kallt väder, betyder det att när det är plusgrader ger den mera effekt, samtidigt som värmebehovet är mindre. Då blir det många starter även om EcoEl har 224 liter acktank.

Problemet med att ändra är att när det är kallt, vill man inte ha lång startfördröjning. Då måste man ändra fördröjningen tillbaka till 10-15 minuter.

Min pump 7,5 kW pump levererar ca 2,5 kW. Har 29-30 starter/dygn och 35 minuter fördröjning.
Designen i Ecoel är sÃ¥ att den startar ofta utan att vattnet hunnit att bli sÃ¥ kallt att en start är nödvändigt. DÃ¥ tar det inte lÃ¥ng tid att värma vattnet i acktanken upp till stoptemp, men när jag sejer att ecoel-designet inte har nÃ¥got talent alls, fÃ¥r jag bara stryk.   :)
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad westman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: Hur många starter är normalt?
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2007, 08:31:58 »
Tack för snabba svar ;)
Ett par knapptryckningar om året kan jag leva med
mvh

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: Hur många starter är normalt?
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2007, 08:45:49 »
Jag tror jag har full koll på hur en L/V fungerar. Själv kör jag utan ecoel och toppar med L/L. Det gör att jag under 0° kan balansera så att den går kontinuerligt. Det jag kan jobba med är delta T för start. Någon tidsfördröjning finns inte.

Rent allmänt är det mycket trådar om inställning av ecoel, som tycks leva ett eget liv och dra igång spets utan att någon vill det.

En stor volym vatten är dock alltid önskvärt. Personligen tycker jag att 29-30 starter nu på vintern verkar alldeles för många.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Hur många starter är normalt?
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2007, 09:01:58 »
Att ställa om starfördröjningen är väl kanske inte riktigt det rätta sättet att lösa problemet däremot kan man ringa sin installatör så att han kan ställa upp diffen mellan startgraderna....då brukar starterna falla drastiskt....

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: Hur många starter är normalt?
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2007, 09:48:36 »
Det är vad jag har gjort.

Utloggad Avensis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många starter är normalt?
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2007, 12:38:33 »
Delta T för start skulle jag gärna haft, men tyvärr. CTC är inte intresserad av att uppdatera styrlogiken med en sådan enkel grej. Möjligheten finns i ver3, men jag har ver2 av styrlogiken.

Ver3 er häller inte perfekt. Man kan sätta delta T, men inte i relation till framledningstemp. Deltat sejer då bara hur många grader över framledningstemp kompressorn skal stoppa. Inte när den skall starta.

DÃ¥ genstÃ¥r endast startfördröjning.  Och ja. Den är inte det bästa att justera pÃ¥, men mycket bättre än inget alls.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad westman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: Hur många starter är normalt?
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2007, 12:41:11 »
Hur ställs diffen mellan startgraderna in?
kanske inte aktuellt att jag gör det själv men det är alltid intressant att veta
mvh

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hur många starter är normalt?
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2007, 14:46:45 »
I manualen till EcoEl, sid 13 längst ner till höger, har du fabriksinställningar. Där ser du ovanför startfördröjning " Diff start/stopp ". Jag förmodar att det är här du ändrar och i så fall är väl koden:831. Rätta mig om jag har fel!

Kollade koden på min panna efter att jag skrivit ovanstående. Koden 831 verkar vara fel, den släpper inte in mig för att göra några ändringar!!

Någon som vet rätt kod???????
« Senast ändrad: 07 mars 2007, 15:47:55 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Avensis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många starter är normalt?
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2007, 21:19:21 »
831 funkar för min ver2
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur många starter är normalt?
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2007, 08:57:58 »
372
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hur många starter är normalt?
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2007, 09:03:21 »
Ja, jag fick det från annat håll också, tack ska du ha.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!