Jag kör själv 500 meter och har ca 5 graders deltaT trots maxeffekt på cirkpumpen, det är 2 grader mer än rekommenderat och ger runt 3% sämre COP.
Det stämmer inte riktigt med vad jag har kommit fram till, se bilagan. Det verkar som bäst COP erhålls när utgående köldbärartemperatur är så hög som möjligt. Jag undersökte också om det blev någon ändring efter ett dygn genom att temperaturfördelningen i borrhålet ändrades när köldbärarhastigheten ändrades men jag såg ingen effekt av det.
Det man kanske kan tänka sig att ett högt flöde kan tillföra är bättre värmeväxling, både i kollektor och förångare?Men det verkar ju inte Rolands tester ha hittat några bevis för.
Gräver man 400 meter dike och lägger två slangar är 40 cm från varandra är det naturligtvis bättre än en slang men det motsvarar inte 800 meter slang där det är mer än en meter mellan slangarna. Jag har sett omräkningsfaktorer för avståndet mellan slangarna men kan inte komma ihåg var.