Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Micke1215 skrivet 06 februari 2006, 19:04:21

Titel: Kallt i huset med Fighter 1215 , 7kw
Skrivet av: Micke1215 skrivet 06 februari 2006, 19:04:21
Har ett nybyggt 2våningshus på 225kvm med bergvärme och Fighter 1215, 7kw med bottenplatta i betong och träbjälklag på övreplan och vattenburna golvslingor i hela huset.

Bottenplan är ganska ok med golvvärmen, det är lite svalt på golvet c:a 1,5m från ytterväggar och inåt, men rumstempen är ok på c:a 20-21grader i luften.

Övervåning är inget vidare, där brukar vi ha c:a 18grader igår hade vi 15grader på övervåning och 20grader på undervåning och det var -12grader ute.

Kurvan står på siffran 5. Ratten på +3.

Vad göra?

Mvh Micke *vinkar*   
Titel: SV: Kallt i huset med Fighter 1215 , 7kw
Skrivet av: CarMan skrivet 06 februari 2006, 20:19:43
om du ändrar kurva komer du ändra förutsättningarna för hur mycke mer värme radiatorsystemet får vart efter det blir kallare.

om du vrider på ratten komer du höja tempraturen i huset, lika mycke på båda våningarna & lika mycke oavsett utomhus temp.

men om du ökar flödet i golvvärmeslingorna på övervåningen så komer tempraturen stiga där.

att det är kalt närmast väggarna beror på hur man lägger golvvärme slingorna & hur man issolerar
Titel: SV: Kallt i huset med Fighter 1215 , 7kw
Skrivet av: Carl N skrivet 07 februari 2006, 00:24:19
Kan du ändra flödena på de olika planen individuellt?
Titel: SV: Kallt i huset med Fighter 1215 , 7kw
Skrivet av: Micke1215 skrivet 07 februari 2006, 15:38:40
Nej jag kan inte ändra flödet till de olika plan individuellt.
Jag har blivit ombedd att ha termostaterna på övervåningen helt öppna(max grader på skalan på termostatern) och sänka termostaterna på nedreplan.

Det känns som det inte orkar pumpa tillräckligt med värme till övervåningen.

Mvh Micke
Titel: SV: Kallt i huset med Fighter 1215 , 7kw
Skrivet av: CarMan skrivet 07 februari 2006, 18:02:08
Nej jag kan inte ändra flödet till de olika plan individuellt.
Jag har blivit ombedd att ha termostaterna på övervåningen helt öppna(max grader på skalan på termostatern) och sänka termostaterna på nedreplan.

Det känns som det inte orkar pumpa tillräckligt med värme till övervåningen.

Mvh Micke

Du ska ha alla termostaret överallt fullt öppna. sen stryper du flödet till rätt temp.

Pumpen orkar alltid leverera värme, förutsatt att du tillåter el tillskott
Titel: SV: Kallt i huset med Fighter 1215 , 7kw
Skrivet av: utopiazz skrivet 07 februari 2006, 19:30:15

Bottenplan är ganska ok med golvvärmen, det är lite svalt på golvet c:a 1,5m från ytterväggar och inåt,
 

Golvet borde vara någorlunda jämnvarmt om slingorna ligger rätt i plattan. Det varmaste vattnet går ut i plattan längs med ytterväggarna för att sedan succesivt gå in mot husets mitt.  Det kan vara så att du har för lågt flöde i slingorna vilket gör att skillnaden mellan det vatten som går ut i plattan och det som kommer som retur är för stort. Skillnaden bör ligga på max 8gr.

Har du en eller två fördelare till golvvärmen? Om du bara har en sitter den uppe eller nere?

Det är inte helt ovanligt med luft i slingorna efter det att golvvärmen ä nypåfylld. En luftpropp kan stoppa flödet helt i en slinga. På fördelaren/na finns (eller iaf borde finnas) en luftskruv. Om du öppnar den försiktigt på returen kan du se om det kommer luft eller vatten.

/Johan
Titel: SV: Kallt i huset med Fighter 1215 , 7kw
Skrivet av: Micke1215 skrivet 07 februari 2006, 22:44:08
Tack alla ni för snabba svar och bra tips. Jag tror nu att jag kommer att få ordning på min golvvärme. Det är första gången jag besökt detta forum och ställt fråga. Jag kommer fr.o.m nu att besöka detta forum minst 1ggr/vecka. Jag är frälst! a:gl 
Titel: SV: Kallt i huset med Fighter 1215 , 7kw
Skrivet av: pellep skrivet 08 februari 2006, 09:19:38
Jag kommer fr.o.m nu att besöka detta forum minst 1ggr/vecka. Jag är frälst! a:gl

1/7 dels frälst!
Titel: SV: Kallt i huset med Fighter 1215 , 7kw
Skrivet av: SkaneErik skrivet 04 mars 2006, 16:30:30
Tack alla ni för snabba svar och bra tips. Jag tror nu att jag kommer att få ordning på min golvvärme. Det är första gången jag besökt detta forum och ställt fråga. Jag kommer fr.o.m nu att besöka detta forum minst 1ggr/vecka. Jag är frälst! a:gl 
En gång i veckan bara? Jag är inne nästan varje dag... :-[
Titel: SV: Kallt i huset med Fighter 1215 , 7kw
Skrivet av: maha6305 skrivet 04 mars 2006, 18:13:36
Samma här!
Besök hos pumpen, sedan forumet - varje dag!
Det blir som en drog ;)
Titel: SV: Kallt i huset med Fighter 1215 , 7kw
Skrivet av: CarMan skrivet 04 mars 2006, 22:56:01
Samma här!
Besök hos pumpen, sedan forumet - varje dag!
Det blir som en drog ;)

bara en gång om dan. har ni anndra hobbys?  ;)
Titel: SV: Kallt i huset med Fighter 1215 , 7kw
Skrivet av: Ekke Boo skrivet 05 mars 2006, 23:59:55
Hupp, beroendet som en VP + forumet ger är intressant. Efter drygt 4 månaders drift har jag gått från 3ggr per dag till runt varannan dag för forumet. Min VP i källaren besöker jag dock varje dag, ett antal ggr. Vissa här hemma undrar om man fått VP-sjuka eller nåt.   :D

Som sagt, här sitter man på söndagskvällen och konstaterar att man skaffat VP och lyckats med bedriften att provköra på den kallaste vintern på mannaminne. Här i södern brukar jag klippa träden och kalka gräsmattan i mars.
Titel: SV: Kallt i huset med Fighter 1215 , 7kw
Skrivet av: ojacobsen skrivet 15 mars 2006, 19:30:10
Har ett nybyggt 2våningshus på 225kvm med bergvärme och Fighter 1215, 7kw med bottenplatta i betong och träbjälklag på övreplan och vattenburna golvslingor i hela huset.

Bottenplan är ganska ok med golvvärmen, det är lite svalt på golvet c:a 1,5m från ytterväggar och inåt, men rumstempen är ok på c:a 20-21grader i luften.

Övervåning är inget vidare, där brukar vi ha c:a 18grader igår hade vi 15grader på övervåning och 20grader på undervåning och det var -12grader ute.

Kurvan står på siffran 5. Ratten på +3.

Vad göra?

Mvh Micke *vinkar*   
Tror kanske du har delvis samma problem som jag: träbjälklag
Det krävs högre fram under den här typ golv (ger nästan sig själv när Nibe säger 8 -2 för den typ golv). Här har jag 8 +2, skulle nog ha satt in et par raddar också...... om jag hadde vetat om det  ???