Hej,
jag har i natt provat att köra mot 60 ºC istället för fabriks inställda 55 ºC , hetgas-temperaturen gick upp till 101 ºC, larmet ligger på 130 ºC så det känns ju lugnt. annars 96 ºC för 55 ºC . utetemperatur +4 ºC .
Delta t är 6 ºC på hela intervallen. Ligger på 9-11h drift och 20-22 starter de senaste 4 dagarna.
Misstänker att det finns personer med tankar och erfarenheter här på forumet som har ett och annat att säga om detta, jag vill gärna ha lite feedback.