Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Elmer skrivet 17 december 2009, 18:30:56

Titel: Rätt dimensionerad VP/energibrunn?
Skrivet av: Elmer skrivet 17 december 2009, 18:30:56
Hej,
Har ställt dessa frågor här tidigare genom att presentera avläst data avseende drifttimmar, antal starter etc.
Har investerat i en Logger2020 och kan numera kan vad som händer. På inrådan av Lexus presenterar jag nu lite loggningsdata och ställer frågorna:

Är min VP rätt dimensionerad?
Har jag borrat för lite?

Orsaken till mina funderingar är att jag läser här på forumet om många som har inkommande köldbärartemperaturer på flera plusgrader och lite drifttimmar per dygn.

Bifogar 2 diagram med 24h loggning som visar hur min VP mår, dels vid temperaturer mellan +1°C och +3°C, dels vid temperaturer mellan -9° och -4°C.

Kan tillägga att jag kör på värmekurva 6, sidoförskjutning-2. Resten syns i min signatur. Finns även en länk där till min hemsida där mer loggningsdata finns att beskåda.
Kan också meddela att min VP klarar av 40°C på framledningen, sen är det stopp, men det bör räcka till åtminstone -12°C.
Inkommande köldbärare brukar krypa ner till -0,5°C i slutet av uppvärmningssäsongen, men redan nu när det blir lite kallt närmar jag mej 0°C.
Har också under senaste dygnet med temperaturer på -5° och kallare gångtider på 20-21 h/dygn (inkl VV-laddning).

Mvh/Elmer
Titel: SV: Rätt dimensionerad VP/energibrunn?
Skrivet av: nic2 skrivet 17 december 2009, 19:07:41
Intressant.
Jag har också en 1230-6, ca 135m aktiv borra.
Värmekurva 6 -1., ger 37gr fram vid -7gr ute.
12h kompressor vid 0gr ute.
4000kWh, 4000 starter och 2200 drifttimmar(varav 700h varmvatten)/år.
Ej kallare brine än +1gr.
Innegivare, 21gr.

Hus, se sign.
150m till en 6a borde vara mer än tillräckligt, men inga garantier tydligen.
Hade du haft 1,5gr varmare brine så ger det ju ca 1kW extra ut ur pumpen. (var det inte så, att 1gr ger 10% mer uteffekt?.. vart osäker nu)