Skrivet av: Lexus
« skrivet: 16 oktober 2009, 17:27:57 »Hej
Vad är då en lämplig storlek tycker du ?
Hälsningar
SW
Hmmm...du har 225 m² med en Q12:a och 32 000 kWh/år för värme/varmvatten. Du har en toppeffekt på 11,3 kW vid -15°. Om Q12:an ger endast ger 10,3 kW med KB-in +10° vid VB-fram 45°, så bör du ha eltillskott...men det skriver du att så är inte fallet. Lite svårt att bedöma hur stor tank du behöver, för att uppfylla mina krav.
Jag jobbar för en drifttid om minst 1 drifttimma per start på årsbasis. Volymtankens storlek avgörs genom att bedöma värmesystemets typ, vattenmängd, kompressorns effekt samt husets effektbehov.
Kan tänka mig att du ligger taskigt till vid plusgrader och låga framledningstemperaturer, om du har radiatorer med hög framledningstemperatur. I så fall föreslår jag en 300 liters Nibe UKV.
Om det är så att du har saknat elpatrondrift under 15 år, så tolkar jag det som att din pump är densamma under alla år. Har du inte redan en volymtank, så tror jag inte en montering idag förlänger livslängden speciellt mycket.
Ville endast belysa vilken mängd energi som kan stoppas ner i en 80 liters tank vid hysteres 8°.