Författare Ämne: Nibe 1115 fast kondensering  (läst 4056 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Nibe 1115 fast kondensering
« skrivet: 23 september 2004, 00:02:39 »
Nu är det jag som mÃ¥ste frÃ¥ga  :-[

Vid fast kondensering vad styr start o stopptemp? installatören berättade för ett år sen att han kunde inte för han hade inte gått kursen, ringde en massa ställde in på 49-49 grader (meny 5b) och diffen till 4 grader (meny 10).

Enligt "boken"
Inställning av meny 5b:
  vid fast kondensering väljes lämpligen 50 grader.

Meny 10
Vid fast kondensering väljes lämpligen vb diff vp 3 grader.
Om man ställer enligt rek.  betyder det att den ska starta pÃ¥ 50- 3 grader o stanna vi 50 (hög retur)

Lämpligen kanske skulle kunna rymma en förklaring tycker man.

Besökte en kille i kväll. han har kört ett år med otal starter trots 500 l ack!!!! 17000 starter på ett år.

ca 5 min drift och max 20 min stopp vid mycket låg belastning!!!

Jag höjde vp diff till 7 grader ingen skillnad alls, start kring 46-47 stopp vid retur 49. DÃ¥ borde den väl gÃ¥tt ned till 50-7 grader???  Vafför gör den pÃ¥ dette viset nÃ¥n som vet??

Jag ställde tillbaka vp diff till 3 grader, men höjde tillåten retur till 52, då blev det 20 min gångtid o en evig stopptid.

Innan stod det hög retur så den bröt nog på returtempen.

Cirkpumpen i läge 3, nästan inget mätbart delta t pga av hög cirk. kort grov matning borde väl gå sänka till 1 alt 2?

 500 l ack mÃ¥ste medge litet antal starter med rätt inställning!!!

Men hur? NÃ¥gon??
 
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Nibe 1115 fast kondensering
« Svar #1 skrivet: 23 september 2004, 00:35:14 »
Funderat lite.
Gvarna på vb stig/retur verkade visa fel, men det beror nog på att stigargivaren sitter på acken lägre än stigens anslutning. då kanske tempdiffen blir för liten vb fram visade lägre temp än vb retur!!
Kanske det är största boven, men frågan återstår vad styr start o stopp resp tempdiff?
Var vi inte nog uthålliga när vi ökade tempdiffen till 7 grader!?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

admin

  • Gäst
admin
Re:Nibe 1115 fast kondensering
« Svar #2 skrivet: 23 september 2004, 01:10:35 »
Felaktigt installerade givare/dålig anliggning/dåligt isolerade givare.

Hör av dig när du fixat detta Bertil.


Utloggad Tone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Nibe 1115 fast kondensering
« Svar #3 skrivet: 23 september 2004, 09:43:42 »
När jag tidigare hade fast kondensering så styrdes pumpen av en extern givare som jag satt i det botten av actanken med ett dyckrör som är lite för kort.

Det gjorde att jag inte kunde ha en högre "tanktemp" pÃ¥ ca 40 grader annars fick jag hög returtemp (rent praktiskt sÃ¥ blev det ca 50 grader i tanken).  Jag fick en högre temp pÃ¥ returledningen(VB-r) än vad givaren i botten av actanken visade (visas som VB-f om jag minns rätt).

Notera att pumpen startar och stoppar på "gradminuterna" även vid fast kondensering.
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten

Utloggad Tone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Nibe 1115 fast kondensering
« Svar #4 skrivet: 23 september 2004, 10:00:50 »
Glömde cirk pumpen!

Jag har rör 28 mm total läng ca 8 meter hastighet 1 räcker gott.
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Nibe 1115 fast kondensering
« Svar #5 skrivet: 23 september 2004, 13:27:11 »
Citera
Notera att pumpen startar och stoppar på "gradminuterna" även vid fast kondensering.

Är det så tvivlar lite på det är det inte fast start o stopptemp!?

Citera
Jag har rör 28 mm total läng ca 8 meter hastighet 1 räcker gott.

Helt klart ska sänka pumpen!! här är det ca 3 m 28 rör!!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Tone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Nibe 1115 fast kondensering
« Svar #6 skrivet: 23 september 2004, 13:55:32 »
Citera
Är det så tvivlar lite på det är det inte fast start o stopptemp!?
´Jag TRODDE att det var "gradminuterna" som staratde och stoppade :-[
VP:n,
Men när jag funderar lite till så kan det vara så att jag hade så låg gångtider pga att jag ställt in VB-max/min med ca 10 graders diff :-[ :-[

GÃ¥ngtiden var ca 1 timme / start

Har en 1115-4 Dockad till en Beredare på 160liter +ca 110 liter i manteln
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten

Utloggad insuinsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
Re:Nibe 1115 fast kondensering
« Svar #7 skrivet: 23 september 2004, 14:32:34 »
Jag ska kolla mina inställningar då jag kommer hem, jag kör mot ack.tank 750 l. med givare på tanken, starter 2-3 per ggr/dygn summa gångtid 1-1.5 timmar just nu med lite värme på i huset.Har 55 gradigt VV i tanken. Har en Nibe 1215 8,5 Kwh utan VV beredare. 8)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Nibe 1115 fast kondensering
« Svar #8 skrivet: 24 september 2004, 11:44:57 »
Nu har jag ändrat en del.

Cirkpump från 3 till 1.

Tillåten returtemp 50 grader ( tidigare bröt den på returtempen).

Max/ min meny 5b sänktes till 47 grader. tidigare 50 grader, den räknar gradminuter kring detta värde!!!
Men pga av framledningsgivarens placering i tanken funkade det inte (kanske även felvisning).
Även att cirkpumpen gick på läge tre, försämrade driften, nu verkar det som skiktningen bibehålls bättre på läge ett.
Nu är returvattnet (vb retur) kallare än mätt temp i överdelen på tanken (vb stig)
Innan pumpstart har bottentempen sjukit rejält pga av kallt returvatten från schunten till radiatorerna.
Nu nyttjar vi tankens volym  ;D

Den styr med gradminuterna du hade rätt Tone  ;D det är ordning pÃ¥ dig!!
Men den här vp höjde inte tempen mycket förrän den bröt på hög retur!!!

Nu går den 30-40minuter sen står den 2-3 timmar!!
jaghar peppat killen det ska efterkollas vid nuvarande temp o sen när det blir kallare!

insuinsu vad har du för inställningar pÃ¥ meny 5b, meny 10, gradminuterna start vid -60?.  samt max tillÃ¥ten returtemp (menyn där vb retur visas)  
nåt annat som bör ändras vid fast kondensering??



Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad insuinsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
Re:Nibe 1115 fast kondensering
« Svar #9 skrivet: 24 september 2004, 23:09:46 »
 8)Nu har jag knappat efter vad du sökte och hoppas det är rätt jag hittat, men det ska det vara. VB Fram min 45  max 55 grader grad-m stÃ¥r pÃ¥ +100. 3 sista dygnen har pumpen startat 2 ggr dygnet med en drifttid pÃ¥ 60 min. dygnet. Jag har 52 grader i toppen pÃ¥ tanken. Kör ut 37 grader i golvvärmeslingorna, värmer i bv, 90 kvm. klinkergolv   och har 23 grader.VP stÃ¥r i garaget som är dÃ¥ligt isolerat, men tanken har desto bättre isolering. Givaren pÃ¥ tanken har jag flyttat upp, tanken är 2 m hög och givaren sitter pÃ¥ tankens utsida 1,3 m upp fasttejpad med kontaktmassa emellan tank och givare, dÃ¥ den satt längre ned hade jag mÃ¥nga starter per dygn. ;)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Nibe 1115 fast kondensering
« Svar #10 skrivet: 25 september 2004, 00:22:42 »
Ok tack för siffrorna!!

Citera
dÃ¥ den satt längre ned hade jag mÃ¥nga starter per dygn.  

Säkert samma som på den här då, den bröt nog pga av hög retur.
Nu verkar det som den här oxå utnyttjar volymen i acktanken, tidigare duttade den bara!!!

Citera
3 sista dygnen har pumpen startat 2 ggr dygnet med en drifttid på 60 min. dygnet.

Inga problem med mÃ¥nga starter precis  ;D ;D
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!