Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: putte82 skrivet 03 november 2015, 21:42:04

Titel: 1230 startar ej!
Skrivet av: putte82 skrivet 03 november 2015, 21:42:04
Hej!

Har precis installerat min 1230 som jag köpt begagnad av en bekant. När jag vred om strömställaren hände ingenting. Enda som händer är lite "elsurr". Inga pumpar går, ingen display, nada. Samma om jag kör på reservläge.

Jag har kollat allt enligt manualen. Det enda som inte stämmer är att automatsäkringarna inte har karaktäristik D. Samt att jag inte har någon utegivare inkopplad. Skulle även kunna vara fasfel men min erfarenhet säger att då brukar en värmepumpen starta fast fela när kompressorn skall starta.

Tips mottages!!
Titel: SV: 1230 startar ej!
Skrivet av: Carl N skrivet 03 november 2015, 22:08:38
Kolla automatsäkring (1), den sitter bakom manöverpanelen.
Titel: SV: 1230 startar ej!
Skrivet av: putte82 skrivet 04 november 2015, 07:06:21
Den är på 1. Ställer man den på 0 slutar elsurret.
Titel: SV: 1230 startar ej!
Skrivet av: putte82 skrivet 04 november 2015, 07:35:04
Den här knappen lever om lite ibland när jag ställer strömställaren från 1 till 0. Är det något jag skall trycka in?
Titel: SV: 1230 startar ej!
Skrivet av: Rickard skrivet 04 november 2015, 08:00:32
Kompressorn startar inte om inte utetemperaturen visar ett så lågt värde att Graminuterna räknar ned.
Kolla i displayen vad utetemp visar?
Kolla i reglerdatorn vad gradminuterna visar.

Du skall nog inte förutsätta att kompressorn startat om du inte anslutit allt som skall vara anslutet.

Om den ändå inte startar, kan du prova trycka in både blå och röda knappen på relät som du tagit bild på, de kan ha löst ut om kompressorn gått på två faser. (Överströmsskydd)

Trycker du in den svarta knappen som du talat om skall kompressorn starta, tror jag.
Titel: SV: 1230 startar ej!
Skrivet av: putte82 skrivet 04 november 2015, 11:05:16
Hittade felet. Fanns ingen nolla, pinsamt!

Tack ändå!

Den visar 0 i utetemperatur utan givaren så det var ju tacksamt. Fick ett vettigt värde om jag sänkte förskjutningen helt. Fortsättning följer säkerligen. Nu skall det luftas i evigheter..