Hejsan,
Går det att styra den utan reglercentralen ?
Jag tänkte köra den mot en pelletspanna och vill behålla pannans reglering av framledningstemp, vill alltså köra mot fast temp. Vad jag har förstått sitter avfrostningslogiken i utedelen. Hur är det med avbrott för låg utetemp ?

/Jesper
Titel: SV: Styrning Optima 400
Skrivet av: Lelle skrivet 24 april 2009, 22:18:43
Hej! Vilken reglercentral har du? CL300 eller REGO?
Jag utgår från att du har en CL300.
Visserligen sitter reglercentralen och avfrostningsmodulen i utedelen, men innedelen är manöverpanelen med på/av och pumpen fungerar inte alls utan den.

Men man kan styra pumpen med en externingång och även ställa in den på en fast temperatur (fast kondensering). Fungerar även med flytande kondensering.

Hämta hem manualen och se beskrivning sid 25, 28 och 31.
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Optima_sv_8.3_290516.pdf
Denna ingång finns inte utdragen till den vanliga kopplingsplinten utan inkopplingen av den externa styrningen måste göras direkt på en plint på CL300 kortet i utedelen. Du måste dessutom ha ett mellanrelä som bryter/sluter ingången. Koppla alltså inte in styrsignalen från pelletspannan direkt in på kortet.

Kompressorn stänger av vid ca -10 ºC utetemperatur och även vid för hög returtemperatur från pannan/radiatorerna.