ES480

  • Gäst
ES480
ElectroStandard ES480
« skrivet: 27 augusti 2016, 12:58:30 »
Har en gammal ES480 som rullat på sen 1989, dvs ungefär 27 år. Så den är vi kanonnöjda med. Tveksamt om en ny kommer att hålla lika länge :(
Men efter ett kortare strömavbrott på några sekunder så fungerar den inte längre. Felen som anges är F 8.0, dvs fel värmepump och då nedanstående:
¤ För hög returvattentemp
¤ Differenstryckvakten har löst ut
Efter att ha slagit av och på strömmen, nollat U12 några gånger så anger den att 9 minuter återstår till start och tiden minskar till dess att VP startar. Efter start av VP så stiger temperaturen på köldmediet. Samtidigt ökar bullret onormalt och även vibrationer startar. Bullret och vibrationerna ökar i volym och även frekvensen ökar. Detta pågår till VP gått en stund och köldmediet uppnår 55 grader, då stänger VP av sig/alternativt så börjar det blinka rött plus att den stänger.
Nollar man då U12 igen, så släcks felmeddelandet och ovanstående process med 9 minuters väntetid börjar igen.
Man kan konstatera att VP alltså startar("fungerar") - efter lite nollande, VP-lampan tänds - men att det är något annat som inte är som det ska. Buller/vibrationer som inte varit där förut och att köldmedietemp bara ökar till 55 grader innan det bryts.
¤ Finns det någon på detta kunniga forum som har kunskap om vad felorsaken/felorsakerna kan bero på?
¤Kan man manuellt enbart tillverka tappvarmvatten?
¤ Rör det sig om större fel så vill man ju inte ha ut en reparatör för flera tusen kronor som bara säger att det nog är dags att byta - känns som pengar i sjön. Då är det ju lika bra att byta direkt och frågan är vad som är lämpligt?

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: ElectroStandard ES480
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2016, 15:14:49 »
Citera
Så den är vi kanonnöjda med
Det var inte illa, vi hade också en från 1989 men den gick sönder för ca 10 år sedan efter ett antal reparationer och kompressorbyte. Den blev aldrig riktigt ok efter reparationerna. Eftersom den ingick i husköpet och då var kraftigt subventionerad så gick det väl jämt ut ekonomiskt. Men någon vinstmaskin blev den aldrig.

Så vi bytte till en Comfortzone CE50 och det har vi aldrig ångrat, mycket mer varmvatten, bättre luftcirkulation i hela huset och vi sparar ca 12.000kr per år. Om ett år (aug 2017) når vi break-even kostnadsmässigt, förhoppningsvis lever den ytterligare några år.
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ElectroStandard ES480
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2016, 19:39:39 »
Låter som att värmebärarpumpen gett upp.
En ny cirkpump och grejerna funkar säkert ett tag till.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Electrostandard 480

  • Gäst
Electrostandard 480
SV: ElectroStandard ES480
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2016, 18:35:22 »
Tack för synpunkter och förslag :)
Nu har den faktiskt gått igång igen - några gånger - och det tillverkades varmvatten som vanligt, allt verkade normalt...
Men så återgick den till det gamla beteendet. VP går igång, orkar höja temperaturen på köldmediumet till 55 grader, sen stänger VP av sig, tappvattnet blir till drygt 30 grader men inte mer. Vibrationer och buller kvar ökar också från att VP börjar arbeta tills den bryter vid 55 grader. Bryter alltså alltid vid samma temperatur.
Det kan inte vara så att det läckt ut köldmedium, dvs mängden har hamnat under vad det ska vara? Sist någon fyllde på var säkert för 15 år sen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ElectroStandard ES480
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2016, 19:13:30 »
Alternativet till krånglande cirkpump är om växelventilen hamnar i nått mellanläge så att flödet blockeras.
Men jag är inte säker på att din cirkpump är frisk bara för att det råkar funka ibland.
Enklaste kollen är att lossa centrumskruven på cirkpumpen när grejerna krånglar och se om axeln snurrar?

Om det funkade som vanligt vid varmvattenladdningen så tror jag inte på att köldmedie läckt ut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!