IVT 380 - Säkringen går
« skrivet: 29 april 2016, 23:00:10 »
Hej!
Har en IVT 380 från -99 (tror vi, kåken byggdes då) som har fungerat i stort sett klockrent från att vi flyttade in (hösten 2014) tills igår.
Nu har säkringen börjat gå. Håller en kvart vid omstart innan den går igen.
Har fyllt på vatten till rätt tryck, gjort rent kondenssladden, rensat filtret (gör nog inte mycket i sammanhanget, men ändå) och tryckt på återställningsknappen för elpannan. Samma resultat med att säkringen löser ut efter en kvart ändå.
Således, ingen golvvärme på bottenplan och inget varmvatten och serviceverkstaden vaknar först på måndag igen.
Någon idé om vad som gått åt skogen med maskinen och i så fall om vi glömt något annat som kan vara värt att testa för att få igång det hela igen?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: IVT 380 - Säkringen går
« Svar #1 skrivet: 29 april 2016, 23:09:22 »
Känner du ingen elektriker som kan komma mäta elpatronerna och ev koppla bort om någon slinga är felande?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Orchids

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: IVT 380 - Säkringen går
« Svar #2 skrivet: 29 april 2016, 23:38:12 »
Känner du ingen elektriker som kan komma mäta elpatronerna och ev koppla bort om någon slinga är felande?

Nope, tyvärr. Vi blev varnade när vi flyttade in att den kunde sluta fungera närsomhelst pga åldern men enligt servicebolaget så var det osannolikt att den skulle dö utan förvarning.
Men nu gör den det, även om vi kan återuppliva den 15 min åt gången.
Den visar däremot ingen indikation på att det är fel på den. Allt lyser grönt och inga felmeddelanden på skärmen.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 380 - Säkringen går
« Svar #3 skrivet: 30 april 2016, 07:30:45 »
Är det när kompressorn startar som säkringen går eller när elpatronen kopplas in?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Orchids

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: IVT 380 - Säkringen går
« Svar #4 skrivet: 30 april 2016, 09:51:45 »
Jag är faktiskt osäker på det. Hur vet jag vilket det är?

Däremot kan jag säga att jag kopplade på manuellt läge och golvvärmen kom igång utan att säkringen bröts.
Men trevägsventilen gick inte att klicka upp utan den åker bara ner hela tiden. Däremot verkar vi ha varmvatten för tillfället men det är frågan om det är sånt som redan ligger uppvärmt i vvb eller om det värms upp konstant.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 380 - Säkringen går
« Svar #5 skrivet: 30 april 2016, 10:08:09 »
Hej!
Jag tror den har värmesköldar till VVB:n som värmer varmvattnet i manuellt läge.
Och funkar det att köra på elpatron är det troligen kompressorn som gett upp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 380 - Säkringen går
« Svar #6 skrivet: 30 april 2016, 11:33:10 »
Ja. Det är säkert en startfördröjning på 15 minuter innan kompressorn går igång och säkringen löser. Kör den på enbart el och se om det funkar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Orchids

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: IVT 380 - Säkringen går
« Svar #7 skrivet: 30 april 2016, 14:52:17 »
Ja. Det är säkert en startfördröjning på 15 minuter innan kompressorn går igång och säkringen löser. Kör den på enbart el och se om det funkar.

Utloggad Stefan Skoglund

  • lokeldarn
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 380 - Säkringen går
« Svar #8 skrivet: 17 december 2016, 17:51:36 »
Hej!
Jag tror den har värmesköldar till VVB:n som värmer varmvattnet i manuellt läge.
Och funkar det att köra på elpatron är det troligen kompressorn som gett upp.

Det enda som kan slå på vattenberedarens värmesköldar i en 480 är automatiken.
Manuellt läge på värmetermostaten intill till-och-från brytaren knäcker strömmen till automatiken.

Det här felet skulle eventuellt kunna vara i någon av slingorna men jag är hyfsat säker på att startfördröjningen för kompressorn är 15 minuter. Ryck loss småkablarna till avfrostningsvakten på kompressorhylan och dela dem (isolare de från varandra) borde klara av att blockera kompressorn.

Ser dock nu att inlägget är gammal skåpmat...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!