I dag har min 480 hatt sitt første tegn på problemer. Kompressoren starter ikke selv om lampen indikerer at den går. Kun el-steg som gir varme nå. Har ingen felmeldinger, alt lyser grønt.

Hva kan være problemet her?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 480 kompressor starter ikke
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2016, 08:11:27 »
Mät och se om det är spänning ända fram till kompressorn.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 480 kompressor starter ikke
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2016, 10:01:01 »
Motorskyddet till kompressorn kan ha löst ut. Sitter ovanpå kompressorn. Brukar höras som ett klick-ljud när den slår ifrån en stund efter att man brutit strömmen och startat om värmepumpen. Om den gör det varje gång har kompressorn troligen havererat.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Eiko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 480 kompressor starter ikke
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2016, 11:02:31 »
Reparatør er bestilt og vil se på den innen et par dager.

Må kompressor bytes så blir det ny pump i stedet. Så da er vi igang med å jakte en erstattningspump :). Frågan da er om man skal gå for en kraftigere invertertyp eller byte i en lik 2 kw pump.

Utloggad Eiko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 480 kompressor starter ikke
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2016, 11:03:31 »
Skal jeg forsøke å bryte strømmen og starte om den?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 480 kompressor starter ikke
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2016, 11:26:34 »
Ja bryt gärna strömmen och starta om den. Det brukar vara ett bra sätt vid felsökning. Jag är inte sÃ¥ imponerad av de 1,5-2 kW frÃ¥nluftsvärmepumpar som finns pÃ¥ marknaden nu. Om 480'n inte kommer att repareras är det förmodligen bäst att satsa pÃ¥ en kraftigare inverter-modell om det gÃ¥r bra med installationen (isoleringstandard pÃ¥ avluftskanalen osv.).   
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Eiko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 480 kompressor starter ikke
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2016, 11:31:24 »
Forsøker det i kveld.

Har sett litt på Comfortzone sin EX35 modell. Den krever 50mm isolasjon, i dag har jeg 30mm isolasjon. Problemet er vel dette med at man må isolere hele avluftskanalen, hvilket er et større inngrep. Da er det lite bekvemt å installere en ny 2kw pump. IVT har en ny på marknaden nu, IVT Vent 202 med lågenergiteknik.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 480 kompressor starter ikke
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2016, 11:59:12 »
Jo det kan bli ett större ingrepp att isolera om hela avluftskanalen. Nibe F750 kräver dock bara 30 mm enligt dokumentationen. IVT Vent 202 har effekt 1,5 kW medan IVT 480 är på 2 kW. Den förstnämnda har säkert bättre COP men energibesparingen räknat i [kWh] kan bli lite lägre.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 480 kompressor starter ikke
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2016, 12:03:33 »
Det är inte bara tjockleken som är intressant. Det är också viktigt att isoleringen är helt diffusionstät så alla skarvar och liknande måste vara noggrant tejpade/limmade.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Eiko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 480 kompressor starter ikke
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2016, 12:39:55 »
Ja....ikke noe enkelt valg hva man ska gjøre. Forsøker starte om/få reparatør så ser man hvor man havner.

Utloggad Eiko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 480 kompressor starter ikke
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2016, 17:54:40 »
Tok strømmen og starter om varmepumpen etter jobb. Kompressor går fremdeles ikke, inget klick-lyd heller.

Utloggad Eiko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 480 kompressor starter ikke
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2016, 11:12:53 »
Besøk av reperatør i gÃ¥r. Var noe feil med et rele og styrkortet. Problemet er nÃ¥ fixet og pumpen gÃ¥r som normalt.   :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!