Ämne: Fungerar inte!!! (läst 2508 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
almacougan
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
almacougan
Fungerar inte!!!
«
skrivet:
13 januari 2009, 17:34:32 »
Citera
Installerade Nibe Fighter 1215 Hösten 2006, När den är rätt inställd (enl installatören) så går elpatronen igång redan vid -6grader.
Vi bor i ett gammalt, nyrenoverat timmerhus på ca 220m2, Källarvåning med golvvärme, Bv element + golvvärme i tvättstuga och toalett, övervåning med delvis full takhöjd.
Jag och min man tror att vi fått för liten värmepump?? Vad tror ni??
Kollektorslang 500m, sedan i Juni, juli -08 har elpatronen gått strax under 400 timmar, känns som en dålig investering...
Är det någon som har Nibe fighter 1215, skriv och berätta hur ni har det... vilken storlek på hus antal timmar elpatronen gått osv...
Loggat
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Karma +0/-0
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
SV: Fungerar inte!!!
«
Svar #1 skrivet:
13 januari 2009, 17:39:24 »
Citera
Vad är det för storlek på din pump och var bor du någonstans?
Loggat
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
luckyman
Känd från TV
Dignitär inom värmepump
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
Kön:
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: Fungerar inte!!!
«
Svar #2 skrivet:
13 januari 2009, 17:41:18 »
Citera
Är källaren isolerad??
Golvet är det isolerat eller lades golvvärmen direlt på bef.platta??
Loggat
Mest kyla men lite värme också
almacougan
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
almacougan
SV: Fungerar inte!!!
«
Svar #3 skrivet:
13 januari 2009, 17:50:05 »
Citera
Isolerat innan gjutning av källare, har haft hit en thermograf, för att kolla om det läcker värme, inget onormalt läckage enl dalarnas energiråd. Jag tror att det är 7 kw på pumpen, osäker, kan vara 8 kw, hittar inget i intruktionsboken. Bor i Dalarna.
Loggat
pricken
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Kön:
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: Fungerar inte!!!
«
Svar #4 skrivet:
13 januari 2009, 17:52:39 »
Citera
mjo, nog känns det som att 7kw e för lite till 220m
2
Loggat
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
almacougan
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
almacougan
SV: Fungerar inte!!!
«
Svar #5 skrivet:
13 januari 2009, 17:57:11 »
Citera
Sist jag pratade med rörkröken, så sa han att det inte var bara att byta värmepump, då måste det i mer slang i backen.
Loggat
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Karma +0/-0
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
SV: Fungerar inte!!!
«
Svar #6 skrivet:
13 januari 2009, 18:03:23 »
Citera
Du kan säkert byta upp dig till en 10kw pump utan att dina 500m slang blir för lite (om inte slangen ligger i sand). Kan rörisen tänka sig att byta in din pump isåfall?
7kw borde funka till 220 m2 nyrenoverat hus om ni inte snålat på isoleringen... Kanske suger golvvärmen i källaren onödigt mycket värme, prova att strypa slingorna i källaren en aning.
Loggat
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
luckyman
Känd från TV
Dignitär inom värmepump
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
Kön:
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: Fungerar inte!!!
«
Svar #7 skrivet:
13 januari 2009, 18:08:23 »
Citera
Om nu 220m2 är uppvärmt, huset är tilläggsisolerat riktigt bra så har ni säkert en förbrukning på 50w/m2 ev. 60w/m2 uppvärmt.
220x50=11kw dagen då det är som kallast
220x60=13kw dagen då det är som kallast
En 10kw skulle nog varit bra, har ni nu en 7 eller 8 så är det nog helt normalt att elpatronen går in vid -6, den orkar helt enkelt inte med mer, alternativet är att stänga av ngn del som inte används för att få ner elpatronstimmarna.
Byta till en 10 kw så behöver ni lägga ner ca 200 meter mer slang ev. 300 meter
Ngt måste gått snett vid dimensioneringen, antingen har ni angivit för liten förbrukning eller kanske har ni utökat med mer m2 uppvärmt än innan??
Loggat
Mest kyla men lite värme också
pricken
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Kön:
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: Fungerar inte!!!
«
Svar #8 skrivet:
13 januari 2009, 18:16:36 »
Citera
En fundering, vilken kurva samt förskjutning använder ni?
Är ett bra mått på isolationsgraden av huset, eller underdimensionerade radiatorer.....
Loggat
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
almacougan
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
almacougan
SV: Fungerar inte!!!
«
Svar #9 skrivet:
13 januari 2009, 18:20:59 »
Citera
källarvåningen är "strypt" i dag när jag kontrollerade termometern i källarn så stod den på 11,2 grader.
Dalarnas energiråd sa direkt att pumpen var för liten, men på Nibe så säger de att det ska räcka...
Rörisen har varit med från Början av renoveringen så... han vet precis förutsättningarna som varit/är.
Om han räknat på för liten pump... kan jag då begära att han installerar en större utan arbetskostnader?
Dvs prisskillnaden på pump står vi självklart för... finns det nå regler/praxis i detta? Kurva 9 används, men förskjutning, var hittar jag det???
Loggat
pricken
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Kön:
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: Fungerar inte!!!
«
Svar #10 skrivet:
13 januari 2009, 18:27:41 »
Citera
Kurva 9 känns ganska hög. Förskjutningen ställs med ratten, men hur man hittar till den i menyn måste du konsultera manualen.
Som referens kan jag berätta om min anläggning:
155m
2
uppvärmt till 22º, DUT -38º, kurva 6 med -3 i förskj. Klarar ned till -33º innan stöd behövs. Detta sköts av en 1230-8(7kw) men enbart gamla sektionsradiatorer(dragspel) som ger totalt ca: 7800W vid dt 30º. Min VP "orkar" bara upp till 47º på VBf till elementen.
Ang. Nibe´s uttalande. Klart att VP räcker, men inte utan stödel.
Loggat
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
almacougan
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
almacougan
SV: Fungerar inte!!!
«
Svar #11 skrivet:
13 januari 2009, 20:01:02 »
Citera
*vinkar*Tack för Alla Svar
Nu kan jag gå en rond till...Jag vill fortfarande veta mera!!!
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Fungerar inte!!!
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 557
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
rob_t_j72
TS Comfort AB
Jisse
Josth
hsmapa
Classe57
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info