Hej
Är ny på detta forumet, har kört denna pump sedan 2004-09 och bytt växlingsventilen med fjäderretur men den fastnar efter ett tag och måste "motioneras" minst varje höst. Är det någon här som känner till om det finns någon ventil som inte jobbar med fjäderretur som man kan byta till? När den fastnar inne tror ju pumpen att den gör radiatorvatten och så småningom löser den ut.

Jörgen Wiklander
Titel: SV: Ersätta växlingsventil radiator/varmvatten IVT greenline C5
Skrivet av: Håkke skrivet 22 december 2009, 23:52:21
Hej,

I min IVT C9 HT+ sitter det en växelventil från LK Armatur som har ersatt den tidigare från ESBE. Den kontrolleras av en motor som vrider ventilens kran, ingen återfjädrande del i denna.  Kan ju vara värt att kolla med IVT om den eller ESBE passar till din pump.
Titel: SV: Ersätta växlingsventil radiator/varmvatten IVT greenline C5
Skrivet av: jwr3 skrivet 23 december 2009, 00:46:49
Tack för tipset, har skickat en fråga till IVT men de har stängt till efter nyår hoppas på svar då, bor utanför Sundsvall och har -30° någon gång varje vinter och då behöver man inte vara borta länge förens det blir kallt inne. Det hände idag -22° borta 5h 16-17° inne.

Jörgen
Titel: SV: Ersätta växlingsventil radiator/varmvatten IVT greenline C5
Skrivet av: Arg skrivet 06 januari 2010, 18:47:59
LK:s växelventil passar rakt av, den ersätter esbe och den italienska ventilen i dagsläget. Dessutom är den av betydligt högre kvalitet!

Mvh
Owe studs
Titel: SV: Ersätta växlingsventil radiator/varmvatten IVT greenline C5
Skrivet av: jwr3 skrivet 06 januari 2010, 22:05:17
Tack, skall kolla efter den ventilen. Har du något Art.nr?

Jörgen
Titel: SV: Ersätta växlingsventil radiator/varmvatten IVT greenline C5
Skrivet av: jorgenk skrivet 07 januari 2010, 18:22:57
Hej!

Jag har precis fått min ESBE-ventil utbytt efter bara drygt ett års bruk. Nu lägger jag till den i mitt växelventilsmuseum som tidigare innehöll en från Honeywell. IVT-reperatören monterade in en från LK-armatur. Modellen finner du i länken nedan. Förhoppningsvis håller den längre än ESBE-ventilen som blev ett bottennapp för min del.

http://www.lkarmatur.se/Documents/LK%20Armatur/Produktkatalog/Komponenter%20f%C3%B6r%20v%C3%A4rmesystem/V%C3%A4xelventilere/V%C3%A4xelventil%20525%20sv.pdf

MVH

Jörgen K

VP: IVT Greenline Compact 5 årsmodell 1997
Titel: SV: Ersätta växlingsventil radiator/varmvatten IVT greenline C5
Skrivet av: Mr_Smith skrivet 07 januari 2010, 18:49:18
http://www.lkarmatur.se/Documents/LK%20Armatur/Produktkatalog/Komponenter%20f%C3%B6r%20v%C3%A4rmesystem/V%C3%A4xelventilere/V%C3%A4xelventil%20525%20sv.pdf

Ser att den har en gångtid på ca 8 s. Som jag tolkar det så innebär det att det tar så lång tid att växla läge. Rätt? Vad innebär detta för de "knäppningar" som ibland uppkommer i rören och radiatorerna? Mer eller mindre knäppningar?
Titel: SV: Ersätta växlingsventil radiator/varmvatten IVT greenline C5
Skrivet av: jorgenk skrivet 07 januari 2010, 18:54:36
Ser att den har en gångtid på ca 8 s. Som jag tolkar det så innebär det att det tar så lång tid att växla läge. Rätt? Vad innebär detta för de "knäppningar" som ibland uppkommer i rören och radiatorerna? Mer eller mindre knäppningar?

Enligt IVT-reperatören skulle den "mjuka" övergången innebära mindre knäppningar.

MVH

Jörgen K
Titel: SV: Ersätta växlingsventil radiator/varmvatten IVT greenline C5
Skrivet av: Mr_Smith skrivet 07 januari 2010, 19:06:39
Om du hade knäppningar tidigare och märker att det blivit bättre (eller sämre) så ta upp denna tråden igen!
Titel: SV: Ersätta växlingsventil radiator/varmvatten IVT greenline C5
Skrivet av: jwr3 skrivet 08 januari 2010, 18:38:21
Tack för hjälpen, skall beställa en sådan

Jörgen