Författare Ämne: Nedisad utedel  (läst 11294 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nedisad utedel
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2010, 07:53:07 »
Fast jag undrar om det är flödesproblem på brine?
Tempdiffen brine in/ut är 4 ºC vilket jag anser vara helt normalt.
Däremot är inte nivån -20/-24 normalt vid +6 ºC ute, men detta förklaras av att utedelen är nedisad.
Jag hävdar nog fortfarande att det är avfrostningen som inte funkar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nedisad utedel
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2010, 09:00:58 »
Jag med.

Kolla shunten som styr avfrostningen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Nedisad utedel
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2010, 10:14:31 »
Vet inte hur det gått för dig med problemet. Om det löst sig är det bra.

Var på en Atria härom veckan med en defekt avfrostningsmotor. Så det är en rimlig orsak. Om du kör avfrostningsschunt i manuell test så ser du om den löper hela vägen. OBS Det tar ca 2 min att köra hela vägen! När motorn dessutom står i översta läget ska den vita spaken va fast längst upp den med.
Det sitter en liten fjäder inuti motorn som jag har varit med om ett flertal gånger att den saknas eller ligger fel och då funkar det inte.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad haz_69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Nedisad utedel
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2010, 20:13:25 »
Vet inte hur det gått för dig med problemet. Om det löst sig är det bra.

Var på en Atria härom veckan med en defekt avfrostningsmotor. Så det är en rimlig orsak. Om du kör avfrostningsschunt i manuell test så ser du om den löper hela vägen. OBS Det tar ca 2 min att köra hela vägen! När motorn dessutom står i översta läget ska den vita spaken va fast längst upp den med.
Det sitter en liten fjäder inuti motorn som jag har varit med om ett flertal gånger att den saknas eller ligger fel och då funkar det inte.

Hej den verkar faktiskt funka nu, men det har inte vart lika kallt pÃ¥ nätterna sÃ¥ vi fÃ¥r se här lite längre fram hur det gÃ¥r.  Är det INGEN som kan beskriva hur man luftar briné systemet sÃ¥ man slipper anlita röris bara för det ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nedisad utedel
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2010, 20:37:21 »
Hej den verkar faktiskt funka nu, men det har inte vart lika kallt pÃ¥ nätterna sÃ¥ vi fÃ¥r se här lite längre fram hur det gÃ¥r.  Är det INGEN som kan beskriva hur man luftar briné systemet sÃ¥ man slipper anlita röris bara för det ?


Plocka bort den högra sidoluckan på utedelen, i toppen på rören där ska det finnas en luftningsnippel.
Kolla först att du har nivå i expansionskärlet.
Och VP:n ska stå då du luftar brine.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad haz_69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Nedisad utedel
« Svar #20 skrivet: 27 oktober 2010, 06:17:56 »
Hej ,mar en Thermia 8 från 2006 och nu är det is på hela baksidan av utedelen och även inne på rören från utedelen där de inte är isolerade ??

Kan ju inte vara rätt i oktober med 5 plus ute och någon enstaka minusgrad på natten, någon som kan tipsa om vad som kan vara fel ?


Hej efter att jag skrev detta så stängde jag av utedelen och lät isen smälta bort sedan har det fungerat i c:a 2 veckor, men igår kom felet tillbaks, känns som om den missar avfrostningen ibland, intermittent problem, således borde det inte ha med brine att göra utan mer något mekaniskt som ibland kärvar eller liknande. Det är dock ganska hopplöst att få snabb hjälp av Thermias ÅF här i Karlskoga, man är inte prioriterad som privatperson.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Nedisad utedel
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2010, 15:41:00 »
Om du haft anläggningen sen 2006 så är det nog inte problem med glykolen i alla fall. Luftning kanske kan behövas, men jag är också inne på att det är avfrostningens shuntmotor som strular eller att det är shuntventilen som kärvar.

Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad El_-micke

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nedisad utedel
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2010, 09:24:10 »
kolla med vattenpass att utedelen verkligen står rakt......den får inte luta ut från väggen
gör den det rinner smältvattnet in i lamellerna o avfrostningen orkar inte hålla undan isen

Utloggad haz_69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Nedisad utedel
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2010, 07:28:19 »
kolla med vattenpass att utedelen verkligen står rakt......den får inte luta ut från väggen
gör den det rinner smältvattnet in i lamellerna o avfrostningen orkar inte hålla undan isen

Tack för tipset, jag kollade och den står inte helt i våg men lutar inte ut från väggen, däremot så står den snett längs med väggen, blir till att justera på fötterna...
 Mvh Hasse

Utloggad haz_69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Nedisad utedel
« Svar #24 skrivet: 23 november 2010, 18:42:05 »
kolla med vattenpass att utedelen verkligen står rakt......den får inte luta ut från väggen
gör den det rinner smältvattnet in i lamellerna o avfrostningen orkar inte hålla undan isen

Tack för tipset, jag kollade och den står inte helt i våg men lutar inte ut från väggen, däremot så står den snett längs med väggen, blir till att justera på fötterna...
 Mvh Hasse

NU är felet fixat det var växlingsventilen eller även kallad shuntventilen som kärvade. Fick behålla den gamla kanske går att renovera ?

Mvh Hasse

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!