Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: pellep skrivet 28 juli 2004, 12:20:36

Titel: Tryckfallsdata
Skrivet av: pellep skrivet 28 juli 2004, 12:20:36
Finns det någon som har tips på var man hittar uppgifter om tryckfallet i en PEM-slang 40 x 35,2?
Rinkaby har endast uppgifter för PN 10 slang.
Titel: Re:Tryckfallsdata
Skrivet av: Bertil skrivet 28 juli 2004, 12:58:51
Grundos hemsidor har bra info men jag hittade bara
10 kg slang där oxå, 1 1/4 galv har 35,75mm innerdiameter men galv har högre råhetstal, så det ger fel motstånd.

Jag har tabell på jobbet men inte här, vilket flöde har du tänkt kolla på ??
Nån annan som vet?
Titel: Re:Tryckfallsdata
Skrivet av: pellep skrivet 28 juli 2004, 15:40:58
0,75 l/s.
Finns det någon hastighet, för slangen, som inte bör överskridas?
Titel: Re:Tryckfallsdata
Skrivet av: Bertil skrivet 28 juli 2004, 22:46:17
Nej inte vad jag vet, men flödesmotståndet ökar med kvadraten på hastigheten.  dubblat flöde = fyrdubblat motstånd.
Av den anledningen bör man hålla sig till rek. max. längder på en slinga ytjordvärme. Kan man är det MYCKET bättre att dela upp slinga på två eller flera slingor.  det ger mindre motstånd och mindre skada skedd om man skulle få en läcka som inte hittas. Om man nu kan gräva nya slingor utan att paja dom bef. förstås.
Nibe har rek. maxlängder på sina olika pumpar. där får du en hint om vad som är acceptabelt. kommer inte på jobbet på ett tag tyvärr.