Finns det någon som har tips på var man hittar uppgifter om tryckfallet i en PEM-slang 40 x 35,2?
Rinkaby har endast uppgifter för PN 10 slang.
-
Grundos hemsidor har bra info men jag hittade bara
10 kg slang där oxå, 1 1/4 galv har 35,75mm innerdiameter men galv har högre råhetstal, så det ger fel motstånd.
Jag har tabell på jobbet men inte här, vilket flöde har du tänkt kolla på ??
Nån annan som vet?
-
0,75 l/s.
Finns det någon hastighet, för slangen, som inte bör överskridas?
-
Nej inte vad jag vet, men flödesmotståndet ökar med kvadraten på hastigheten. dubblat flöde = fyrdubblat motstånd.
Av den anledningen bör man hålla sig till rek. max. längder på en slinga ytjordvärme. Kan man är det MYCKET bättre att dela upp slinga på två eller flera slingor. det ger mindre motstånd och mindre skada skedd om man skulle få en läcka som inte hittas. Om man nu kan gräva nya slingor utan att paja dom bef. förstås.
Nibe har rek. maxlängder på sina olika pumpar. där får du en hint om vad som är acceptabelt. kommer inte på jobbet på ett tag tyvärr.