Titel: Havererad kompressor med R22 köldmedium
Skrivet av: FFF skrivet 18 oktober 2009, 21:21:29
Finns det någon hjälp med R22 köldmedium?
Kompressorn har pajat och jag har fått rådet att byta hela pumpen. Är det enda vägen?
Kan jag isf använda mina gamla borrhål?
Och var finns info om hålen om förra ägaren slarvat bort pappren?
Finns någon beg marknad för värmepumpar?
Gäller en 12KW bergvärmepump med olja som spets. Minns tyvärr ej märket...
Titel: SV: Havererad kompressor med R22 köldmedium
Skrivet av: Plutus skrivet 18 oktober 2009, 23:52:40
satsa inga pengar på din gamla.
Det finns gott om bergvärmepumpar på blocket.
Titel: SV: Havererad kompressor med R22 köldmedium
Skrivet av: Elmer skrivet 19 oktober 2009, 00:46:08
Håller med Plutus.
Har haft en liknande fråga uppe tidigare som gällde min gamla L/L-vp som jag tänkte använda för att kyla med. Den innehöll R22 och svaret jag fick var att det är R417a som gäller nu, men man tappar effekt. Hittade inte mitt gamla inläggmen väl ett annat i samma ämne.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23703.msg228306#msg228306
Titel: SV: Havererad kompressor med R22 köldmedium
Skrivet av: lars skrivet 19 oktober 2009, 08:35:25
Jag har haft samma problem med två  Thermia Duo 12 kW.  I ena fallet bytte jag gas. Det kostade strax under 10000 kr. Effektförlusten var inte så stor att det hade någon betydelse.Jag hade dimensionerat kraftigt. Samtidigt minskade behovet av tillförd effekt så det gick bra. Effektiviteten kunde jag inte märka någon försämring av. Men  gångtimmarna blev fler eftersom den tappade effekt . Jag fick vid mina enkla beräkningar en effektförlust på 10 % ungefär. Den har gått i många år sedan dess.
Den andra Thermia Duo 12 ersatte jag med en ny då jag hittade en annan ny med garenti på blocket. Priset på den låg 10000 kr under offertpris. Eftersom den gamla vpn var 22 år, kompressorn ej bytt, och resrevdelar till värmestyrningen ej fanns i original (om det skulle behövts)föredrog jag att byta. Eftersom jag hade tid att byta den själv så gick det ekonomiskt riktigt bra.
Motståndet från firmor att byta gas var kompakt, man såg förmodligen en bra tillfälle att få sälja en ny i stället i en besvärlig situation.
Eftersom den första värmepumpen fått kompressorn bytt vid 45000 h så uppfattade jag det som att återstående livslängd var så låg att det var ekonomiskt rimligt. Jag är helt nöjd med att jag bytte gas,det har fungerat bra.
Men kolla det finns nya utannonserade. Kontakta firmor för "varuleverans"om du kan installera själv. Säg att Du här och nu köper en vp om priset är bra.Det brukar hjälpa.


Titel: SV: Havererad kompressor med R22 köldmedium
Skrivet av: Plutus skrivet 19 oktober 2009, 11:14:41
Företagens motstånd att byta gas, är inte bara för de vill sälja en ny pump. Man vet aldrig riktigt i förväg hur det kommer att fungera. Det blir lite som att tanka en bensinbil med etanol, det kan fungera riktigt bra, i andra fall behövs justeringar och ombyggnader. Svårt att lämna garantier. (eller dyrt, kanske man ska säga)
Titel: SV: Havererad kompressor med R22 köldmedium
Skrivet av: lars skrivet 19 oktober 2009, 14:39:46
Tack Plutus för saklig information.  Jag fick aldrig något sakligt skäl uttalat vid aktuella tillfället. Jag fick bara en känsa att man bara inte ville.
Titel: SV: Havererad kompressor med R22 köldmedium
Skrivet av: ace skrivet 19 oktober 2009, 19:06:03
I väldigt många fall bytte kylteknikerna ut R22 mot R417 i ren okunskap..
R417 togs fram som en "kompleterings-fyllnings-soppa" åt R22, just för att man skulle slippa konvertera jämt och ständigt.
Detta missuppfattades tyvärr av många och man började använda R417 som en "konverterings-soppa"
vid höga inblandningar av R417 kunde man få lite konstiga effekter,därav mångas tveksamhet till att konvertera...men detta var som sagts aldrig meningen heller.