Kan det vara så att någon av KB-givarna visar fel, så att ditt delta inte är vad du tror? Kolla detta genom att köra KB-pumpen (via en meny) UTAN att kompressorn går. Då ska givarna visa samma.Visar de fel så kanske du har ett mycket större delta än vad du tror och då ger VP mindre energi. Min KB CP (samma pump som du har) går i 80% nu med ett delta lite under 3 grader på ett 160m hål. KB in ungefär 0-1 grad.
Är elpatron tillåten?Kolla då temperaturbegränsaren till elpatronerna, sitter bakom fronten på lådan i mitten till vänster (FD1 i manualen).
Sedan har jag även konstaterat att jag antagligen har fel på en givare. Jag stängde av allt utom köldbärarpumpen och hade värden enligt bifogad bild efter 15-20 minuter. Notera att Kb-in är -0,3 och Kb-ut är 1,8. Det borde väl inte alls stämma med verkligheten?
Det stämmer inte med värkligheten, dom skulle visa lika eller åtminstone nästan lika.I Nibe har möjlighet att kalibrera givarna men det är svårt att veta vilken som är närmast sanningenutan att ha kontroll mätare, men huvudsaken är jo att dom visar rätt mot varandra, jag skulle gissaatt köldbäraren ut är närmast sanningen.
Ingen givarjustering i 1245/1145.