Utloggad Torpsittaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bra verktyg tar dig lÃ¥ngt
Jag har en rumsgivare som har ett börvärde på 20 grader och givaren är fabriks inställd i läge 2. Den 7 september visade UTE givaren 15 grader mellan 00.00-10.00. RUM visade 19 grader mellan 00.00-14.00. Drift värme ökade 1 timma mellan 8.00-10.00. Ingen produktion av vv den dagen. Brine UT minskade kl. 4, 8 och 10. Thermia onlines upplösning ger inte exaktare värden. Framlednings temperaturen ökade kl 8.00 och 10.00. Värmestop är satt till 20 grader.

Varför startade inte pannan värmeproduktion förrän kl 8 när rumsgivaren visade att ÄR värdet var 1 grad lägre än börvärdet?

Påverkar faktorvärdet rumsgivaren är inställd på bara temperaturen när pumpen går eller påverkas integral värdet också?
Diplomat tws8 (2008) 148 meter aktivt del. Rumsgivare på 4, Börvärde 21 grader, kurva 40
60 tals 1½-Plans villa (120m2) med källare ovan jord(60m2).
11 Sektions och 4 panelradiatorer, 150 Liters volym. Ã…rsmedeltemp 7,2 grader.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Rumsgivare och lägre ärvärde än börvärde
« Svar #1 skrivet: 17 september 2008, 22:37:48 »
Låg känslighet på rumsgivaren beror det nog på...

Höj känsligheten rejält, men under dom kalla månaderna kan du sänka en del. Annars kan "onödigt" tillskott aktiveras!

/Bertil
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Torpsittaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bra verktyg tar dig lÃ¥ngt
SV: Rumsgivare och lägre ärvärde än börvärde
« Svar #2 skrivet: 29 september 2008, 16:27:02 »
Jag har höjt den till 3 (1-4) så får vi se vad det gör. Verkar som nattsaänkning kan ha med detta att göra.
Diplomat tws8 (2008) 148 meter aktivt del. Rumsgivare på 4, Börvärde 21 grader, kurva 40
60 tals 1½-Plans villa (120m2) med källare ovan jord(60m2).
11 Sektions och 4 panelradiatorer, 150 Liters volym. Ã…rsmedeltemp 7,2 grader.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rumsgivare och lägre ärvärde än börvärde
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2008, 12:34:40 »
Du lär nog få höja till 4 också.
Jag har kört med 4 som rumsfaktor i ett år nu, och min uppfattning är att rumsgivaren har alldeles för liten påverkan. Jag kan ha flera graders övertemp och ändå startar värmeproduktionen.
Tyvärr så är 4 max, upp till 10 hade nog varit en bättre max-gräns.

Använder du funktionen nattsänkning? Nattsänknings-funktionen brukar aktiveras av en extern brytare eller timer. Har du inte det kopplat till pumpen så har inställningen nattsänkning ingen funktion. Pumpen har ingen intern klocka så den vet inte när det är natt eller dag.

Faktorvärdet påverkar som så att om du har 2 graders övertemp i huset och du har inställt faktorvärdet till 4 så sänks den beräknade framledningstempen med 8 (alltså 2 x 4)grader. Motsatt verkan är det om du undertemp, då höjer den beräknad framledningstemp på motsvarande sätt. Faktorvärdet påverkar alltså direkt beräknad framledningstemperatur som i sin tur används för att beräkna integral värdet.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Torpsittaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bra verktyg tar dig lÃ¥ngt
Jag vet inte riktigt om nattsänkningen är igång. I displayen står det "Sänkning" och den är ställd på 2. I manualen står det att sänkning endast visas om man har tariff styrning aktiverad. På plint 307 och 308 kopplar man in en timern. Om man inte kopplar ett 10 Kohms motstånd i serie kallar dom det EVU och då beter sig pannan lite annorlunda. Installatören sa inget om någon timer så det har jag nog inte.

Men det skulle kunna förklara varför pannan inte gjorde värme.
Diplomat tws8 (2008) 148 meter aktivt del. Rumsgivare på 4, Börvärde 21 grader, kurva 40
60 tals 1½-Plans villa (120m2) med källare ovan jord(60m2).
11 Sektions och 4 panelradiatorer, 150 Liters volym. Ã…rsmedeltemp 7,2 grader.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rumsgivare och lägre ärvärde än börvärde
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2008, 19:21:35 »
Konstigt, det verkar faktiskt som nattsänkningen är aktiverad.
Har du något inkopplat på plint 307 och 308?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 205
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.