Författare Ämne: Inkoppling av extern v.p  (läst 6848 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Inkoppling av extern v.p
« skrivet: 10 december 2009, 06:52:39 »
Har skrivit tidigare om mitt problem med min höga framledtemp.Måste köra c.pn
på max för att få ner tempen något(1rörs).Har delta 2 på pumpen och mellan
11-14gr över radiatorena.Kör jag pumpen som vanligt så får jag 15gr övertemp
mot börvärdet efter c:a 10min körning.

Pratade med någon förståsigpåare på Thermia som tyckte att jag skulle koppla
in en extern c.p på tilloppet vilket jag gjorde.

När jag startade pumpen igen så skenade returtempen iväg så att pumpen slog
ifrån på hög retur.

Måste jag sätta en bypass över c.pn för att få detta att fungera?

Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Inkoppling av extern v.p
« Svar #1 skrivet: 10 december 2009, 07:17:00 »
Ursäkta mig det blev fel rubrik på tråden!!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inkoppling av extern v.p
« Svar #2 skrivet: 10 december 2009, 14:42:25 »
Enrörssytem har ofta injusteringsventiler för varje slinga, jag har svårt att tänka mig att alla element sitter på samma slinga. En bypass över c.p. låter som kortslutning för mig. Finns det fler rör eller är det cp. 1, cp2, framledning, element 1,2... retur till VP?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Inkoppling av extern v.p
« Svar #3 skrivet: 10 december 2009, 16:46:04 »
Det sitter mest troligt 2slingor en på var sida huset.

Det sticker upp 2 rör från golvet med balofixventiler.

Kan jag justera på kopplet nere på radiatorn med insexskruven.

Thermiakillen menade antagligen att den extra c.pn skulle hjälpa c.pn
i pumpen men den går aldrig mer än 30% konstigt nog ,den är ju varvtalsstyrd
så jag tycker att den borde ändra sig något.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inkoppling av extern v.p
« Svar #4 skrivet: 10 december 2009, 17:13:13 »
En insex i botten på kopplet är nog en omställning mellan enrörs och tvårörssystem. En insex i övre delen av kopplet är en strypning för det enskilda elementet. Är alla element jämt varma?
eller är de närmast pannrummet varmast?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Inkoppling av extern v.p
« Svar #5 skrivet: 10 december 2009, 18:07:46 »
Plutus om du med varma menar att hela längden på elementet är varm så skiljer det
kanske 2gr längst ut. Däremot så med ett delta på 14 gr så blir väl kanske 40% av
elementet varmt säg 38gr upp och 24gr längst ner. Grejen är ju att om jag kör pumpen
på vanliga inställningar så räknar gradminuterna så snabbt attjag får så korta gångtider.

Om man får längre gångtider så kanske deltat blir bättre över raddarna?
Men då måste jag som sagt ha ett delta på 2gr över pumpen.

Om jag kör på kurva 30 eller tex 37 så blir framledningstempen desamma.
Enda gången det funkar skapligt är då det blir typ -20

 
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inkoppling av extern v.p
« Svar #6 skrivet: 10 december 2009, 18:47:56 »
Hej!
En arbetstank löser nog problemet.
Har ettrörsystem själv och det fungerar bra sedan jag monterat en tan på framledningen och låst min på cirkpumpen på 60% för att hålla alla element varma.
Fick även sänka delta på vb sidan till 6k.

Mvh
Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Inkoppling av extern v.p
« Svar #7 skrivet: 10 december 2009, 18:53:02 »
Martinei Hur var det innan tanken blev inkopplad?Hur stor vatten volym har du?

Själv ligger jag på c:a 120liter
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inkoppling av extern v.p
« Svar #8 skrivet: 10 december 2009, 23:12:20 »
Flödet ökar ju inte om man sätter dit en tank, men ställa upp pumpen borde vara rätt åtgärd, men varför fick du rådet att montera en extra cp, om originalet bara gick 30 % ?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Inkoppling av extern v.p
« Svar #9 skrivet: 11 december 2009, 07:59:21 »
Plutus Jag förstår inte heller,men jag börjar bli less på det här så jag försöker alla möjliheter.

Provade till och med att koppla pumpen på golvvärme, men det funkade då inge bra.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inkoppling av extern v.p
« Svar #10 skrivet: 11 december 2009, 08:10:35 »
Hej
Jag gissar på att jag hade ca 100l innan jag satte tanken.
Framledningen steg väldigt snabbt innan tank blev monterad och bröt p hysteres 13-14 grader över börvärdet.
Mina koppel är inte justerbara (gamla aga).
Den höll delta på 8gr medan kompressorn gick, sedan sjönk cpumpen till ca25-30% då fick jag ingen värme på dom sista elementen.
mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Inkoppling av extern v.p
« Svar #11 skrivet: 11 december 2009, 08:51:12 »
Jag undrar hur pumpen egentligen skall bete sig?Säg att jag har ett börvärde
på 40gr (-11 kurva 37).

Pumpen startar vid 30gr och börjar sedan stiga.
Skall den lägga sig vid börvärdet under en längre tid för att sedan stiga vid
slutet av cykeln?


 sk all pumpen öka framtempen sakta under cykeln för att fÃ¥ en längre gÃ¥ngtid?

Jag förstår ju att så länge jag har ett värde under börvärdet så räknar ju integralen
bakåt, men en gångtid på 30min vid -11 är väl alldeles för kort?

Jag skall kanske tillägga att jag inte har några problem vad det gäller värmekomfort
och jag har inte haft nån tillsats trots -20gr. Problemet är att jag inte vet hur en
väl intrimmad anläggning skall fungera.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inkoppling av extern v.p
« Svar #12 skrivet: 11 december 2009, 11:35:58 »
Går det att sätta pumpen i fast läge 100% ? Då kan man bättre se vad som händer i systemet.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Inkoppling av extern v.p
« Svar #13 skrivet: 11 december 2009, 13:28:02 »
plutus ja det går men vad menar du vad som händer?
Det händer inte så mycket,jag kanske får ner fram tempen 1gr
lite tidigare men då låter den ganska högt så jag kör på 80%

Det som jag ej heller förstår är att cp,n på kalla sidan vekar hänga med på nåt sätt
den ökar också! Jag trodde dom var oberoende av varann?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inkoppling av extern v.p
« Svar #14 skrivet: 11 december 2009, 14:40:57 »
Om du vid 80% har 12 grader över tillopp och retur, då är det dags att leta efter injusteringsventiler som är strypta. Du sa du hade en ensexskruv på kopplet. Har du möjlighet att lägga ut lite bilder på kopplet, och rören runt värmepumpen? Och nya cp:n
Eller beskriva insexskruven och vilket typ av radiator det är?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!