Intrimning av 1115
« skrivet: 22 april 2005, 18:27:29 »
Hej!

Har nu haft min bergvärmeanläggning i 3 veckor. Är hittils nöjd då vi sparar $$$!, frågan är om systemet går att optimera ytterligare. Vi har en NIBE 1115, 7kW med en TIDA 500 l acc, aktivt borrdjup 175m och vi bor i Sundsvall. Tidigare ägare till villan uppgav en årlig förbrukning på ca 40000 kWh.

Dessa är nuvarande inställningar som varit sedan installationen den 30/3:

- Kurvlutning: 9
- VP starter: 628
- VP tid: 201 h
- grundinst. 0 sverige

Personligen tycker jag väl att antalet starter är lite väl mycket, ca 30 per dygn.

Några förslag till optimering/intrimning?


Mvh


Magnus

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Intrimning av 1115
« Svar #1 skrivet: 22 april 2005, 19:37:35 »
Vill ställa lite frågor.

1................Vilken temp har du inne?

2................Vet vilka framlednings temp/retur du har haft vid olika ute temp?

3................Vilken VV temp och start temp vid VV laddning har du?

4................Vilken elförbrukning hardet varit för dig under denna period ?
5................Dygns förb vet den vid olika ute temp ?
6................Alt veckoförbrukning i el?

7................Har du använt någon TS tillskotts el under denna period?
8................Kör du lågtemp system med fläktkonvektor eller golvvärme?

9...............Har du Extra tank i serie med rad kretsen eller vet du vilken volym rad systemet är?

Ser din tank enl nedan och har solslinga. Har du det så berätta om den.


« Senast ändrad: 22 april 2005, 19:56:23 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Intrimning av 1115
« Svar #2 skrivet: 22 april 2005, 20:32:55 »
Hej!

Har nu haft min bergvärmeanläggning i 3 veckor. Är hittils nöjd då vi sparar $$$!, frågan är om systemet går att optimera ytterligare. Vi har en NIBE 1115, 7kW med en TIDA 500 l acc, aktivt borrdjup 175m och vi bor i Sundsvall. Tidigare ägare till villan uppgav en årlig förbrukning på ca 40000 kWh.

Dessa är nuvarande inställningar som varit sedan installationen den 30/3:

- Kurvlutning: 9
- VP starter: 628
- VP tid: 201 h
- grundinst. 0 sverige

Personligen tycker jag väl att antalet starter är lite väl mycket, ca 30 per dygn.

Några förslag till optimering/intrimning?


Mvh


Magnus


du kan följa samma intrimning som dom som har 1215 pumpar, finns mycke info om det på forumet
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Intrimning av 1115
« Svar #3 skrivet: 23 april 2005, 00:05:41 »
Först och främst, öppna alla termostater för fullt, blir det för varmt, sänk kurvan. Skulle tro att du klarar dig med 5 i kurvlutning (om du inte har ett högtempsystem), Själv kör jag på kurva 4:a.
När du har lagom varmt i de kallast rummen kan du börja strypa termostaterna (eller hellre grundflödesventilerna om sådana finns) i de rum som är för varma. När du gjort detta kan du förmodligen sänka kurvan ett snäpp till.

Har du fortfarande korta gångtider, öka tiden för gradminuterna till 100.
Öka TS-min till minst 600.
Sänk vv-start till 42.

Hör av dig med resultaten sen.

Eller fråga mer om du funderar över nåt. Skulle vara bra med mer info om vad t.ex acktanken används till, är den en volymförstorare för radiatorsystemet eller är den en varmvattenberedare?

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ICY

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Intrimning av 1115
« Svar #4 skrivet: 24 april 2005, 00:16:16 »
Håller på att plöja igenom en tråd startad av Rippe....massor av sidor att läsa, men lärorikt.

Har testat att öka gradmin till 100, så vi får se vad som händer...

Att sänka VV till 42 skulle också vara en idé....ska nog prova det senare.


Acctanken är en dubbelmantlad VVB (300 l + 160 l yttermantel) med en solslinga i yttermanteln. Denna har jag tänkt koppla in nån gång i framtiden.


mvh

Magnus

Utloggad Rippe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Intrimning av 1115
« Svar #5 skrivet: 25 april 2005, 10:39:30 »
Håller på att plöja igenom en tråd startad av Rippe....massor av sidor att läsa, men lärorikt.



mmmmm, då har du kommit till rätt tråd.
Grundläggande fakta...... Är en RIKTIGT mustig berättelse som verkligen bottnar det här med optimeringen.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad bamabama

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
SV: Intrimning av 1115
« Svar #6 skrivet: 25 april 2005, 22:38:01 »
Satt och plöjde igenom den häromdagen ocksÃ¥...trodde aldrig det skulle ta slut, längsta trÃ¥den pÃ¥ forumet?!!! men jag fick väldigt mycket nyttig information!  8)
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.

Utloggad Rippe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Intrimning av 1115
« Svar #7 skrivet: 26 april 2005, 07:13:36 »
Satt och plöjde igenom den häromdagen också...trodde aldrig det skulle ta slut, längsta tråden på forumet?!!! men jag fick väldigt mycket nyttig information!  8)

Trevligt! Visst kan det erkännas att det smygit sig in en hel del dravvel i den tråden också. Men skulle man rensa upp den en aning skulle man kunna använda den som just en "handbok för nybörjare med Nibe".
Självklart ska alla "tunga" klienter på detta forum ha mest eloge för att den tråden blev så mustig som den blev. Dock måste jag ta på mig en stor ära själv eftersom jag hela tiden försökte ställa frågorna så enkla och grundläggande som möjligt SAMT att jag kritiskt granskade allas synpunkter och inte bara köpte beskeden rätt av. Detta både för min egen del OCH för andras skull.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Intrimning av 1115
« Svar #8 skrivet: 26 april 2005, 07:23:06 »
Satt och plöjde igenom den häromdagen också...trodde aldrig det skulle ta slut, längsta tråden på forumet?!!! men jag fick väldigt mycket nyttig information!  8)

Trevligt! Visst kan det erkännas att det smygit sig in en hel del dravvel i den tråden också. Men skulle man rensa upp den en aning skulle man kunna använda den som just en "handbok för nybörjare med Nibe".
Självklart ska alla "tunga" klienter på detta forum ha mest eloge för att den tråden blev så mustig som den blev. Dock måste jag ta på mig en stor ära själv eftersom jag hela tiden försökte ställa frågorna så enkla och grundläggande som möjligt SAMT att jag kritiskt granskade allas synpunkter och inte bara köpte beskeden rätt av. Detta både för min egen del OCH för andras skull.

Forumets slogan:

Det finns inga dumma frågor, fråga på! (inte för att Rippes frågor var dumma  ;) )

Den säger exakt vad detta forum fokuserar på, att försöka bena ut allt, från de mest triviala fråställningarna till de mesta komplicerade. Vissa frågor har vi nog fortfarande inte "bottnat" ännu, men med tiden kommer nog det mesta att ha benats ut ordentligt.
Rippes insats i ovan nämnda tråd har definitivt gjort den till en riktig guldgruva för gamla, nya och kommande Nibe-ägare.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!