Framl temp (vid -15 )60grader
CiteraFraml temp (vid -15 )60graderWOW, högtemperarat system här är det dags att kolla elementen ...Vad har du för system en rör elller tvårörs ?? Har elementen termostater, isåfall plocka bort dessa. Är elementen kalla i botten när det äe kallt ute så kan elementen vara strypta...undersök detta och medela...Var är en "EcoKM" för VP
kombi vad då ? har du borrhol och ngt mer eller ? Om du har en echo heat borde den ställas på "ecoheat".Men du måste kolla elementen har du 60 grader vid -15 så har du ett högtem system och det är inte bästa driftsläget för en VP1. Kolla hur varma dina element är, de skal vara jämn varma över hela ytan ..... (54 graders framledning vid -1 grad) då skall inte elementen vara kalla i botten. säg 54 till 52 i toppen och ca 5 till 8 grader mindre i botten.