Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: leahcim skrivet 08 januari 2017, 21:46:19

Titel: Extra Varmvatten F1235
Skrivet av: leahcim skrivet 08 januari 2017, 21:46:19
Finns det något sätt att kunna starta Extra Varmvatten 3h utan att behöva gå ner i källaren till pumpen.

/Mike
Titel: SV: Extra Varmvatten F1235
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2017, 22:45:42
Om man ansluter en kontakt (fjädrande) mot X4:3 ochX4:4 kan du aktivera extra varmvatten (tryck en sekund) i 24 h.
Jag vet dock inte om ett tryck till inaktiverar extra varmvatten?  :-\
Annars är det en RE10 (rumsenhet) som gäller.

Jag skulle börja med första alternativet och se om det funkar att inaktivera varmvattnet med knappen också?

Slutligen finns ju meny 7.5.1-7.5.8 där man schemalägger extra varmvatten om du vet när du ska bada i förväg?
Titel: SV: Extra Varmvatten F1235
Skrivet av: leahcim skrivet 09 januari 2017, 22:57:07
Tack  tummenupp

Jag provar detta.
Synd att man inte kunde slå på 3h via kontakten.  :(

/Mike