OM tempen går ned efter stopp så tyder det på cirkulation i KB-kretsen, det kan nog bara bli det om det finns luft som trycker på från något håll.
Om flödet stannade helt borde kylan från förångaren inte komma fram till tempgivarens placering.
Huruvida det skulle stoppa värmepumpen på LP eller ej vet jag inte.
Kanske kan det vara som någon var inne på tidigare, ett relä som inte släpper, så kompressorn förstätter gå en stund efter att den egentligen skall stanna, med stillastående KB-pump så blir det då lågt tryck på sugsida kompressor, och den löser ut.
Försök alltså kolla om KB-pump och kompressor stannar samtidigt...
Samma problem kan från tid till annan göra att HP löser ut, t.ex. när den gjort tappvarmvatten klart - om då kompressorn fortsätter gå så löser den på HP till slut.
En "klistrande" kontaktor som släpper efter x-xx minuter skulle kunna vara förklaringen, ser det som troligare än ett luftproblem i KB-kretsen.
Kan tillfälligt gå smörja kontaktorn med ett icke elektriskt ledande spray, men om det är problemet så bör den bytas.