Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: ace
« skrivet: 06 november 2007, 21:29:21 »

te.x Danfoss, siemens. mm
jag tror Esbe köpte sina motorer från REGIN,åtminstonde förr och vissa av dessa är förvillande lika Danfoss !
Jag har köpt nån motor från Danfoss en gång där jag fick med adapter till H...well-ventilen.
mvh.ACE
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 06 november 2007, 19:22:30 »

Esbe har en som passar mot de gamla Honeywell-ventilerna, man får byta både motorn och den mekaniska ventilen Thumbsup
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 06 november 2007, 17:29:09 »

H...well ? ? ..
billigast i inköp ! känsligast på kärvande ventiler, och kortast livstid !!
tål spänning i max 15 sec.
varför den används kan man fundera på !
måste vara en av de frekventaste bytesprodukterna på värmepumpar idag !
 
om det är denna som är monterad :

http://www.honeywell.se/energi/vceng.pdf
mvh.ACE

Tjena Ace,

Har en sådan H...well trevägsventil i min pump. Trodde jag hade tur som fått en sådan "märkesventil" istället för nåt italienskt skräp men så var tydligen inte fallet

Vilket märke rekommenderar du att byta till när denna H...well pajar?
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 06 november 2007, 17:11:30 »

Är det någon som har koll på kvaliteten på Myson motorventil http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorvenVMR.htm

Undrar
ErikB
Skrivet av: ace
« skrivet: 06 november 2007, 16:30:12 »

H...well ? ? ..
billigast i inköp ! känsligast på kärvande ventiler, och kortast livstid !!
tål spänning i max 15 sec.
varför den används kan man fundera på !
måste vara en av de frekventaste bytesprodukterna på värmepumpar idag !
 
om det är denna som är monterad :

http://www.honeywell.se/energi/vceng.pdf
mvh.ACE
Skrivet av: e3m0
« skrivet: 06 november 2007, 13:56:04 »

Växelventilen ska löpa lätt, att hålla på att jucka med den löser bara problemet tillfälligt.
Det går att bara byta insatsen i växelventilen, så i med en ny insats så är problemet löst.

Vad i insatsen är det som blir dåligt? Kärvar pinnen i mitten eller är det något annat?
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 17 november 2005, 18:48:54 »

Motorerna tar stryk av kärvande växelventiler.
Fast ibland stannar motorn utan direkt anledning.

Växelventilen ska löpa lätt, att hålla på att jucka med den löser bara problemet tillfälligt.
Det går att bara byta insatsen i växelventilen, så i med en ny insats så är problemet löst.

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 november 2005, 22:56:10 »

Börjar bli lite trött på min IVT C5:a nu. kom hem idag och det är bastu i hela huset. Ut till pumpen och tittade och den kallar på varmvatten utan att växelventilen verkar ha slagit om vilket resulterar i att all värme går rakt ut på golvvärmeslingorna. Börvärdet på radiatorreturen är 16 grader men den matar bara på så tempen stiger till över 40 grader.
För exakt ett år sedan hade jag exakt samma problem fast tvärtom, ingen värme bara varmvatten och då var servicekillen hit och bytte motorn till växelventilen med kommentaren "jag vet inte vad det är för fel men det brukar vara den här !! ???"
Om det nu är motorn som pajar ,varför gör den det ? eller kanske det är ngt annat fel som resulterar i detta
Jag tog bort motorn och ruckade lite på ventilen, då jag satte tillbaka den så slog den om och varmvatten började tillverkas. Åkte bort i en par timmar då jag kom hem hade den återgått till "fel" läge och det var nu riktig bastu i huset. Pumpen matar och går. efter att ha tvingat den till rätt läge två gånger till får jag äntligen upp vv-tempen så pumpen stannar. Förmanat alla i familjen att låta bli varmvattenet till i morgon bitti så jag får ringa på service igen , varför är det så här ????
jag tror ett byte av din kärvande växelventil torde vara en rekomenderad åtgärd.. den går säkert trögt å därför går motorn sönder.. tror jag i alla fall

När servicekillen bytte motor ruckade han lite även på ventilen, det var förmodligen det som fick det hela att fungera igen, inte bytet av "motorn".
Detsamma när du själv varit där och micklat.

Prova motionera trevägaren manuellt några tiotals eller hundratals gånger, jag tror det kommer att lösa problemet, smörj även axeltappen med t.ex. symaskinsolja eller dylikt smörjmedel. Funkar det ändå inte, byt ventilen, inte motorn.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 16 november 2005, 22:46:41 »

Börjar bli lite trött på min IVT C5:a nu. kom hem idag och det är bastu i hela huset. Ut till pumpen och tittade och den kallar på varmvatten utan att växelventilen verkar ha slagit om vilket resulterar i att all värme går rakt ut på golvvärmeslingorna. Börvärdet på radiatorreturen är 16 grader men den matar bara på så tempen stiger till över 40 grader.
För exakt ett år sedan hade jag exakt samma problem fast tvärtom, ingen värme bara varmvatten och då var servicekillen hit och bytte motorn till växelventilen med kommentaren "jag vet inte vad det är för fel men det brukar vara den här !! ???"
Om det nu är motorn som pajar ,varför gör den det ? eller kanske det är ngt annat fel som resulterar i detta
Jag tog bort motorn och ruckade lite på ventilen, då jag satte tillbaka den så slog den om och varmvatten började tillverkas. Åkte bort i en par timmar då jag kom hem hade den återgått till "fel" läge och det var nu riktig bastu i huset. Pumpen matar och går. efter att ha tvingat den till rätt läge två gånger till får jag äntligen upp vv-tempen så pumpen stannar. Förmanat alla i familjen att låta bli varmvattenet till i morgon bitti så jag får ringa på service igen , varför är det så här ????
jag tror ett byte av din kärvande växelventil torde vara en rekomenderad åtgärd.. den går säkert trögt å därför går motorn sönder.. tror jag i alla fall
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 november 2005, 22:30:24 »

Tror det kan vara ett bra knep, det är nog sällan själva "motorn" är trasig (en vaxkropp som utvidgas/krymper när den värms eller kyls av), oftast kärvar själva ventilen och det bör i de flesta fall gå fixa med motion och smörjning.
Skrivet av: clas bergvall
« skrivet: 16 november 2005, 22:15:21 »

har haft det här problemet
I mitt fall var det ventilen som kärvade och inte gick tillbaka. Jag monterade av motorn och tryckte manuellt in ventilen och drog ut den i ungefär 15 min, hundratals gånger alltså. Sedan har det funkat.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 31 oktober 2005, 23:56:30 »

Det verkar vara ett generellt problem med växelventilerna!
Hoppas du får en som tuffar på den här gången.
Min har funkat perfekt i över 5 år peppar peppar
Skrivet av: blommen
« skrivet: 31 oktober 2005, 21:16:14 »

Börjar bli lite trött på min IVT C5:a nu. kom hem idag och det är bastu i hela huset. Ut till pumpen och tittade och den kallar på varmvatten utan att växelventilen verkar ha slagit om vilket resulterar i att all värme går rakt ut på golvvärmeslingorna. Börvärdet på radiatorreturen är 16 grader men den matar bara på så tempen stiger till över 40 grader.
För exakt ett år sedan hade jag exakt samma problem fast tvärtom, ingen värme bara varmvatten och då var servicekillen hit och bytte motorn till växelventilen med kommentaren "jag vet inte vad det är för fel men det brukar vara den här !! ???"
Om det nu är motorn som pajar ,varför gör den det ? eller kanske det är ngt annat fel som resulterar i detta
Jag tog bort motorn och ruckade lite på ventilen, då jag satte tillbaka den så slog den om och varmvatten började tillverkas. Åkte bort i en par timmar då jag kom hem hade den återgått till "fel" läge och det var nu riktig bastu i huset. Pumpen matar och går. efter att ha tvingat den till rätt läge två gånger till får jag äntligen upp vv-tempen så pumpen stannar. Förmanat alla i familjen att låta bli varmvattenet till i morgon bitti så jag får ringa på service igen , varför är det så här ????

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!