Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 september 2006, 20:48:29 »

Vad har du för H-värde?

Menar du att VP:n gör värme till radiatorerna trots att utetemperaturen är över inställt värde på värmesäsongsgräns?

I så fall tror jag att någon av växelventilerna eller shuntventilen är knepig.

En sak du kan testa är att återställa VP:n till fabriksvärden och börja om från början.
Skrivet av: jorgenskoglund
« skrivet: 16 september 2006, 17:15:34 »

Nu har jag dragit ner V-värdet i botten 10 grader ska slingan vara vid 20 grader ute. Den ligger runt 27-32 grader hela tiden.
Detta oavsett utetemperaturen. Det har varierat mellan 8-20 grader de senaste dagarna. Över 14 grader släpper pumpen inte ut något, det sk sommarläget. Jag har dessutom en innegivare och rumstemperaturen ligger runt 22-24 grader inne.
Jag har ställt påverkansfaktorn för innegivaren till max.

Varför kan jag inte få pumpen att göra lagom värme?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 september 2006, 08:37:13 »

Hej!

Jag har en Autotherm LV207 + 615 VP-modul. När vi installade pumpen i oktober 2005 höll vi på och renoverade och hade halverat mängden element. Problemet är att temperaturen i systemet låg på max hela tiden (ca 50 grader). Detta var för "att vi hade för få element". Mao ett för litet system. När resterande element kom på plats i våras så sjönk temperaturen men var alldeles för varmt.

Detta ska enligt min VVS-kille bero på att när pumpen producerar varmvatten så "skvätter" den över några liter i värmesystemet och pga att det är för litet så ökar temperaturen hela tiden. Enligt Autotherm så är en lösning att sätta till en vattentank på 100 liter som jämnar ut värmen.

Nu har vi justerat ner sommarsäsong till 14 grader och ändrat kurvan kraftigt nedåt. Än så länge fungerar det hyfsat.

Någon som har liknande erfarenheter eller en lösning?

Hus 120m2 och källare i separat slinga.



Värmen i huset ställer du som du skriver med kurva och fininställning, ställ ner om det är för varmt. Antagligen fick du ha en för hög kurva då antalet radiatorer var för få under renoveringen. När resten av radiatorerna kom på plats så måste man givetvis sänka framledningstempen (ändra kurvan neråt) för att hitta rätt framledningstemp. Fortsätt att trimma in rätt kurva i höst/vinter, tänk på att det tar ett dygn innan ändringarna slår genom så man måste ha lite tålamod.

Den där förklaringen med att skvätten varmvatten som kommer ut vid VV-laddning skulle kunna värma huset är rent nys, han vill bara kränga mer grejor. En arbetstank brukar man sätta in om man får problem med för många start/stopp eller knäppningar i radiatorerna efter VV-laddning.
Skrivet av: jorgenskoglund
« skrivet: 11 september 2006, 19:52:17 »

Hej!

Jag har en Autotherm LV207 + 615 VP-modul. När vi installade pumpen i oktober 2005 höll vi på och renoverade och hade halverat mängden element. Problemet är att temperaturen i systemet låg på max hela tiden (ca 50 grader). Detta var för "att vi hade för få element". Mao ett för litet system. När resterande element kom på plats i våras så sjönk temperaturen men var alldeles för varmt.

Detta ska enligt min VVS-kille bero på att när pumpen producerar varmvatten så "skvätter" den över några liter i värmesystemet och pga att det är för litet så ökar temperaturen hela tiden. Enligt Autotherm så är en lösning att sätta till en vattentank på 100 liter som jämnar ut värmen.

Nu har vi justerat ner sommarsäsong till 14 grader och ändrat kurvan kraftigt nedåt. Än så länge fungerar det hyfsat.

Någon som har liknande erfarenheter eller en lösning?

Hus 120m2 och källare i separat slinga.


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!