Jag har en Ecoheat 7,5 från -02 som har fungerat relativt problemfritt tills i veckan då jag plötsligt fick ett larm som visade: Brine ut, givare larm. Jag provade då med att trycka in reset knappen och då startade pumpen igen. Imorse när jag kollade pumpen ( rumsgivaren blinkade rött) var det samma larm men den här gången går det inte att återstarta pumpen...
Finns det någon som kan hjälpa mig med att berätta vad som orsakar felet och om det går att åtgärda själv eller om expertis behöver inkallas??
Tillägas kan att för några månader sen sjönk plötsligt kylmedelsnivån i expansionskärlet från 3/4 fullt till tomt på en dag, efter påfyllning har nivån varit stadig.
Jag har avluftningsventiler på ingående ledningar.
Tacksam för svar.
-
Alt. 1 är solika att givaren visar lite fel, måste då bytas ut. Kan kontrolleras med hjälp av ngn form av termometer eller om man kan enbart köra brinepumpen och se om in och utgivaren visar lika
Alt 2 för lite brinevätska så att flödet blir lite och att den larmar pga låg temp
Alt 3 brinepumpen fungerar inte riktigt.......
Alt 4 för kall inkommande brine , alltså påfrestningen på slangen/slingan varit för stor och man har således an alldees för kall köldbärare
-
För att spinna vidare på alt 3 ovan. Det faktum att det vätskenivån sjönk kan bero på att det var luft i köldbärarslingan. Har det hamnat luft i köldbärarpumpen kan den fungera dåligt. Om givaren fungerar (vad visar den, är värdet rimligt?) kan det var idé att lufta köldbärarpumpen under drift men försök ordna lite övertryck i expansionskärlet först, en halv bar räcker. Annars kan det bli så att det sugs in mer luft.
-
Tack för svaren, jag sitter på jobbet men skall kolla värdena på brinen när jag kommer hem imorgon bitti och följa råden därefter.
-
Nu ska jag försöka ta tag i problemet, jag lyckades starta om pumpen efter ett antal försök och dom värdena som då visade sig var : Brine 6/97c , H gas 76c ute 2c Framlvärme 41c Börv 39c
Nu till förslaget till åtgärd, hur avluftar jag köldbärarpumpen ?? Finns det någon avluftningsnippel el. dyl. När jag tittar på den ser jag inget givet avluftningsställe ( det bör väl vara på pumpens överdel )
-
Lufta ur cirk.pumpen det sitter en skruv mitt på själva motorn som man lossar på.
Men brine 6/97 där skulle jag tro att i alla fall 1 givare visar helt galet om inte 2? Försök kontrollera med termometer om du kan