Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: joba55 skrivet 10 maj 2008, 15:42:04

Titel: 27 grader varmt och pumpen startar
Skrivet av: joba55 skrivet 10 maj 2008, 15:42:04
Ute är det nu 27 grader, lite irriterande är det att pumpen startar och släpper ut till radiatorerna.
Stannar dock efter 5 minuter men elementen blir ju ändå ljumma. Har tittat i manualen men hittar
inget om sommarinställning på 1215. Vredet är ställt i botten moturs, kurva 10.
Titel: SV: 27 grader varmt och pumpen startar
Skrivet av: Rickard skrivet 10 maj 2008, 17:10:12
Är du säker på att den inte värmer tappvarmvattnet?
Efter varje värmning av tappvarmvatten växlar trevägventilen tillbaks till radiatorsystemet och en liten mängd varmt vatten kommer ut i radiatorkretsen.
Titel: SV: 27 grader varmt och pumpen startar
Skrivet av: joba55 skrivet 10 maj 2008, 17:32:30
Hej!
Nej, den värmer inte varmvattnet. Pumpen är ställd på 60 min, men jag förmodar att den inte
skall starta om det är sån här sommarvärme. Går det att ställa om till sommartid?
Mvh.
Titel: SV: 27 grader varmt och pumpen startar
Skrivet av: Rickard skrivet 10 maj 2008, 20:33:11
Jag vet inte på rak arm om det går, men det hör ju liksom inte hit, inte skall värmepumpen producera värme om det är 27°C varmt ute.

Vad visar utetemperaturgivaren i värmepumpen?

Vilket börvärde har du på framledningstempen?
Titel: SV: 27 grader varmt och pumpen startar
Skrivet av: joba55 skrivet 10 maj 2008, 21:45:54
Nu är det 15 grader ute och det visas även på displayen.
Börvärdet, jag antar det inom parentes, är 35 grader
Titel: SV: 27 grader varmt och pumpen startar
Skrivet av: Rickard skrivet 10 maj 2008, 21:54:07
Vilken "kurva" är vald?
Titel: SV: 27 grader varmt och pumpen startar
Skrivet av: joba55 skrivet 10 maj 2008, 22:02:02
Kurvlutning 10 ( bor mellan vänern och vättern)