Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: styrning av pump  (läst 1109 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mxmacke

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
styrning av pump
« skrivet: 28 oktober 2010, 20:58:53 »
Tjena

Håller på att bygga ett nytt hus och har precis fått värmepumpen installerad ivt he e7,
har golvvärme med termostater LK.

Installatören har bara satt i en utegivare, räcker detta eller behövs det innegivare också?
Om vi eldar i braskaminen så kommer ju pumpen fortfarande mata ut samma värme i slingorna och inte ta hänsyn till extra värme från kaminen,
men det är kanske inte lönt för den att sänka värmen,för innan golvet svalnat så har värmen från kaminen också svalnat??
Vad reglerar hur mycket värme pumpen leverarar tex man har den inställd på 22grader och det är 22grader i rummen hur känner då pumpen av detta?
Eller den fortsätter att mata ut 22 grader och flödet stryps av golvvärme termostaterna??

Hoppas någon kan förklara hur detta funkar //Marcus

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: styrning av pump
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2010, 21:16:47 »
Med termostater och enbart utegivare på VP så är det termostaterna
som sänker värmen i de rum du eldar. Om du ser att termostaterna
reglerar ner i de rum som du har tillskottsvärme så funkar allt som det skall.
Det enda problem du skulle kunna få är om du kör på för hög kurva och
många (eller alla) sektioner stänger av. Då kan VP få för liten volym vatten
att köra mot och då larmar den troligen för hög temp.

Att sätta till en innegivare som känner eldningsvärmen blir inte så bra för då
kommer VP att sluta leverera värme till resten av huset också.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: styrning av pump
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2010, 21:17:53 »
Om golvvärmeslingorna har termostatventiler kommer de att se till att stänga när det blir för varmt. I så fall behövs inte innegivare.

Pumpen känner inte om det är 22 grader inne. Den känner att det är en viss utetemperatur och beräknar sedan hur hög framledningstemperaturen skall vara för att det skall bli 22 grader inne. Här man ställt in rätt värmekurva blir det 22 grader. Det fungerar bra så länge inte sol eller braskaminer ger ett tillskott som reglersystemet inte vet om.

Även med termostatventiler mÃ¥ste man se till att värmekurvan är rätt inställd, det kan bli problem med för lÃ¥gt värmebärarflöde genom pumpen om flera stänger.  
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: styrning av pump
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2010, 21:56:59 »
Mitt råd är väl att bara ha termostaterna aktiva i de rum som påverkas direkt av värmen från kamin.

Du kan även ha en innegivare till VP:n som komplement men den ska inte vara för nära kamin, för då blir det som sagt kallt i de rum som inte kaminen värmer.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!