Författare Ämne: Analys av loggning  (läst 769 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad fnz

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Analys av loggning
« skrivet: 04 oktober 2010, 10:03:54 »
Har kört en liten loggning över helgen och skulle vilja ha lite synpunkter på hur mitt system beter sig.
Tempgivarna är placerade direkt mot rören och med lager armaflex runt, strömmen mäts av en tångamperemeter på en av faserna.
T1 & T2 är köldmediet och T3 framledningstemp ut till huset.
Känns som kompressorn går lite väl ofta men jag har egentligen ingen större koll på vad som är normalt eller inte.
I den sista bilden jobbar den väldigt hårt, tror jag fick med när sambon duschar slut på varmvattnet där ::)
Hoppas det går att få ut nåt, annars får ni gärna ge förslag på hur/vad jag ska mäta istället.

Rätt så stora bilder så länkar till dem bara.
http://img819.imageshack.us/img819/1321/62334611.png
http://img7.imageshack.us/img7/2029/91508418.png
http://img826.imageshack.us/img826/2245/36661823.png

Systemet kommer från Supertherm, det handlar alltså om direktförångning med 180m kopparslinga ute i backen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!