Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: Henkepenk skrivet 09 december 2014, 13:47:26

Titel: SANYO 123 felkodar S01
Skrivet av: Henkepenk skrivet 09 december 2014, 13:47:26
Har hört att det kan vara en givare som är trasig, sitter den då på inne delen och hur kommer man åt den för att mäta?
Är det något annat som kan vara trasigt med den felkoden?
Titel: SV: SANYO 123 felkodar S01
Skrivet av: hsmapa skrivet 09 december 2014, 14:07:49
Man får ta av höljet på innedelen och dra ut sensornkontakterna från kretskortet för att mäta dessa
rumstempsensor ca 5 kohm
värmeväxelsensor ca 60 kohm med ca 20-25 °C i rummet
Inga ohm=trasig sensor
 
Stäng av maskinen koppla ur strömmen
Bort med filterhöljet först, sen sitter det 2 skruv bakom små plastskydd som man tar bort under fläkten, sen drar man ut därnere och sen ovansidan, sitter lite hakar o sånt runt om, så känn först o slit sen :)
Ev får man ta bort det svarta skyddet först för kretskortet som sitter med en skruv
Stege, ficklampa, bra syn och små fingrar behövs, ev en flatskruvmejsel för stt få loss kontakten som sitter med en liten plasthake som ska tryckas in för att få ut den, jag kom inte in med mina fingrar iaf

Edit:glömde säga att en multimeter är bra att ha också :)
Här har du en bild med
Titel: SV: SANYO 123 felkodar S01
Skrivet av: hsmapa skrivet 11 december 2014, 09:50:08
Hur gick det?
alltid kul o få ett svar när man bemödat sig med att hjälpa till.
Titel: SV: SANYO 123 felkodar S01
Skrivet av: Henkepenk skrivet 17 december 2015, 21:17:40
Så ett år senare fick man tummen ur och följe hsmapa:s guide.
Väldigt bra skrivet och enkelt att följa, det hela tog ca 5 minuter.
Mätt upp att termistorn är trasig och ny är beställd, håller tummarna att återigen få lite varmluft i huset.

Ber om ursäkt, missat inlägget där du ville få feedback.
Skriver om några dagar igen om resultat då termistorn är på plats, kommer det varmluft då är du en riktig hjälte.

Titel: SV: SANYO 123 felkodar S01
Skrivet av: hsmapa skrivet 18 januari 2016, 22:50:58
Ja det var ju snabbt jobbat :-)
Undrar nu klart om du frös ett helt år med eller du hade annan värmekälla o köra med?
S01 är ju innesensorn så du bör få värme efter bytet
Om inte så bör du kolla de andra sensorerna med
Titel: SV: SANYO 123 felkodar S01
Skrivet av: Söder-kga skrivet 17 februari 2017, 15:52:48
Hej! Jag har samma fel, var kan man köpa termistorn? Finns det någon ekvivalent på t.ex. http://www.elfa.se ? Tack på förhand! //Janne
Titel: SV: SANYO 123 felkodar S01
Skrivet av: hsmapa skrivet 17 februari 2017, 20:17:31
Den jag köpte verkar ha utgått
Borde funka bra med denna https://www.elfa.se/sv/ntc-motstand-paerla-kohm-epcos-b57861-s502-f40/p/16030407?q=*&filter_Buyable=1&filter_Category5=NTC-motst%C3%A5nd%2C+p%C3%A4rlformade&filter_Category4=NTC-motst%C3%A5nd+%28h%C3%B6g+temperatur%29&filter_Category3=Motst%C3%A5nd&page=7&origPos=7&origPageSize=50&simi=96.5
Återrapportera gärna, så andra kan ha nytta av tråden