Författare Ämne: Hur felsöker man läckage kollektorslang?  (läst 10583 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Compact

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Hur felsöker man läckage kollektorslang?
« skrivet: 10 juni 2010, 16:19:05 »
Hej!
Jag undrar hur man går tillväga om man vill lokalisera ett läckage på en kollektorslang till en jordvärmeanläggning?Om man har konstaterat att läckaget inte är vid pumpen utan är ute på något ställe på gärdert där slangen ligger nergrävd,man kan ju inte behöva gräva ner en helt ny kollektorslang.

Hans

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hur felsöker man läckage kollektorslang?
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2010, 19:02:26 »
jag önskar att det fanns ett bra sätt att lokalisera läckande jordkollektor, men det är bara att antingen gräva nytt eller försöka gräva fram befintlig slang och hoppas att man hittar läckan...

Är läckan stor kan man köra in en skumgummiboll med en metall stav i(som går att lokalisera med metaldetektor), metoden går ut på att bollen förs framåt av trycket men stannar där läckan är och trycket faller, men som sagt, det gäller att det är en stor läcka.

Det finns många tips typ slagruta mm. men jag är tveksam till att det fungerar.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Hur felsöker man läckage kollektorslang?
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2010, 20:22:48 »
Fyll i lite kokain och lÃ¥na en narkotikahund  :D
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur felsöker man läckage kollektorslang?
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2010, 20:39:41 »
Det finns hundar som är tränade att hitta spårämne vid läckor på slang för fiberkabel. Iof inte lika roligt som kokain...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad JimGus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur felsöker man läckage kollektorslang?
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2010, 21:32:53 »
Fyll i lite kokain och lÃ¥na en narkotikahund  :D

 Thumbsup
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur felsöker man läckage kollektorslang?
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2010, 12:40:32 »
Hallå där..

Har funderat kring denna fråga själv oxå.

Det jag spontant har kommit på är att man stänger ventilen på retursidan som går in i värmepumpen, sen ev koppla på trädgårdslangen på påfyllningsventilen "ungefär lika som man fyller kollektorslngen" fast med vanligt vatten mot stängventil för att få ett kommunalt tryck i slangen.
Sen hoppas på att vattnet läcker ur i så pass mängd att backen blir underminerad å på så sätt hitta läckan..
Har ingen praktisk erfarenhet av detta men skulle tänka mig göra det själv om jag fått en läcka...
 M.v.h Tommy
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hur felsöker man läckage kollektorslang?
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2010, 15:02:40 »
Hallå där..

Har funderat kring denna fråga själv oxå.

Det jag spontant har kommit på är att man stänger ventilen på retursidan som går in i värmepumpen, sen ev koppla på trädgårdslangen på påfyllningsventilen "ungefär lika som man fyller kollektorslngen" fast med vanligt vatten mot stängventil för att få ett kommunalt tryck i slangen.
Sen hoppas på att vattnet läcker ur i så pass mängd att backen blir underminerad å på så sätt hitta läckan..
Har ingen praktisk erfarenhet av detta men skulle tänka mig göra det själv om jag fått en läcka...
 M.v.h Tommy

visst, det kan funka, men det kräver ju att det läcker rejält.
 pissar det bara ut sÃ¥dar en 10 liter i veckan är det ju svÃ¥rt att lokalisera pÃ¥ det viset...
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur felsöker man läckage kollektorslang?
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2010, 10:04:43 »
Hallå där..

Har funderat kring denna fråga själv oxå.

Det jag spontant har kommit på är att man stänger ventilen på retursidan som går in i värmepumpen, sen ev koppla på trädgårdslangen på påfyllningsventilen "ungefär lika som man fyller kollektorslngen" fast med vanligt vatten mot stängventil för att få ett kommunalt tryck i slangen.
Sen hoppas på att vattnet läcker ur i så pass mängd att backen blir underminerad å på så sätt hitta läckan..
Har ingen praktisk erfarenhet av detta men skulle tänka mig göra det själv om jag fått en läcka...
 M.v.h Tommy

visst, det kan funka, men det kräver ju att det läcker rejält.
 pissar det bara ut sÃ¥dar en 10 liter i veckan är det ju svÃ¥rt att lokalisera pÃ¥ det viset...

Ja de är väl be bästa om de läcker rejält.. annars kan de juh ta sin lilla tid innan de syns var läckan är..  :)
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Hur felsöker man läckage kollektorslang?
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2010, 15:21:04 »
plockar upp denna tråd igen med ett tips
eftersom jag pratade med en som bor en bit bort om en annan energibesparing och han då berättade att han kört sin jordvärme sedan 80talet och bara bytt kompressor 1 gång samt haft läckage på slinga en gång.
då undrade jag hur han lokaliserade läckaget.

Citera
Jo jag satte ordentilgt tryck på vattnet för att se om det blev blött någonstans men det gav inget så då försökte jag med tryckluft.
då kunde jag höra var läckan var någonstans.

Jag frågade inte hur stor läckan var eller hur mycket tryck han hade på tryckluften men det är klart intressant att prova om man har läckage på en jordslinga.
Kanske var det kombinationen vatten och luft som gjorde att det gick att lokalisera.

Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!