« skrivet: 10 april 2010, 20:14:19 »Hej Ridax!
Glömde att jag tänkte sätta in en rumstermostat också.
Misstänker att VPn kommer att ta den som prio 1 och inte reglera på returvattengivaren.
Tänker jag rätt tror du?
Mvh Mikael
Rumsgivare på AutoTerm reglerar värmekurvans parallellförskjutning upp och ner med 1 grad/en tiondelsgrads avvikelse från börvärdet om rumsgivarverkan är ställd på 10. Har själv inställning 10
Rumsgivarverkan på 5 reglerar med 0,5 grader/en tiondels fel från börvärde också vidare.
Fungerar faktiskt mycket bra.
Minst en av pumparna som ser till att det finns flöde via returgivaren måste gå.
Sedan beror det på vilken temperatur man har ställd som sommarinställning som stoppar pumparna.
Köldbärarpumpen har du säkert redan inställd så att den går bara med kompressorn.