Skrivet av: rikkitikkitavi
« skrivet: 10 februari 2017, 10:28:13 »Jo, men fasomvandlingen ger energitillskottet vid värmedrift, och samma med smältvärmet som frigörs när du frostar på kondenserat vatten. Det senare behöver tillföras igen som du skriver vid avfrostning genom att värma förångaren med värme till 0C. Arbetar du med -10 till -15C i förångaren vid värmedrift är det den temperaturskillnadne* förångarens värmekapacitet som man lagrar.
Och när sedan smältvattnet droppar av kommer den stora ytan snabbt göra att det faller i temperatur ner mot daggpunkten. Så i praktiken är det nog som Cougar skriver, det är inte så mycket värme
4 kg kopparförångare * 10C = 18 kJ vilket är ca 5-10 s drift.
Och när sedan smältvattnet droppar av kommer den stora ytan snabbt göra att det faller i temperatur ner mot daggpunkten. Så i praktiken är det nog som Cougar skriver, det är inte så mycket värme
4 kg kopparförångare * 10C = 18 kJ vilket är ca 5-10 s drift.