Författare Ämne: Golvvärme med 23 i badrum och 19 i övrigt, hur göra bergvärmeinstallationen?  (läst 2458 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dafr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • f
Planerar att bygga nytt hus och tänker ha flytande golvvärme pÃ¥ bÃ¥da vÃ¥ningarna. Huset blir ett villa varm pÃ¥ ca 230 kvm det kommer även bli ett förrÃ¥d/pannrum med ingjutna slingor där pumpen kommer att stÃ¥. Jag vill kunna ha ca 23 i badrummen och 19 i övriga huset och kanske 15 i förrÃ¥det. Jag har nu en Thermiapump som jag är nöjd med sÃ¥ det kommer troligen bli en sÃ¥dan igen. En fundering jag hade var att  by-pass koppla alla badrum men problemet med det är väl att det inte blir sÃ¥ mÃ¥nga liter vatten i slingorna pÃ¥ ca 25 kvm golvyta, löser en Thermia diplomat optimum detta eller ska jag ha en volymtank? En annan tanke var att lägga tätare med slingor i badrummen och ta den temperatur det blir fast jag antar att om man har värmespridningsplÃ¥tar sÃ¥ gÃ¥r väl inte detta. Hur tycker ni att jag ska lösa detta?
Thermia Optimum G2 8 duo 2010, 180 meter aktivt hål, 247 kvm och 4400 kwh per år för värme och vatten. Frikyla FSR12 uppe och FST44 nere, 3 CRC44 på g till övervåningen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jag skulle lösa detta med en VP som kan styra 2 framledningskurvor, tyvärr verkar inte thermia ha den funktionaliteten, med det har IVT och NIBE (det går kanske att lösa med Thermia också). Då kopplar man badrummen direkt på framledningen oshuntat och styr värmen där med kurva 1 och värmen i övriga huset styrs via kurva 2 via egen shuntgrupp. I förrådet lägger du golvvärme glesare eller sätter en vanlig radiator där.

Du bör också ha en volymtank i systemet.

Ett annat alternativ är att koppla volymtanken som en arbetstank, VP:n jobbar endast mot tanken med framledning i toppen och retur i botten, sen kör du ut vatten till ditt värmesystem från tanken och kan då styra värmen idividuellt i varje rum med termostater.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Vill du köra golvvärme i badrummen även sommartid bör du definitivt ha en volymtanke eller arbetstank.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad HasseN

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Arbetstank = med att man kan använda termostater??

Hur stor tank skall man installera för att detta skall fungera??

Vi har ett liknande problem där vi vill ha varmare i Badrummen och i källaren men som det är nu så kan vi inte styra detta.
Har 20-21 grader markplan-övreplan och 18-19 i källaren.

Vad blir negativt?........högre framledningstemp??

/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Skulle jag sätta in arbetstank skulle jag nog välja 500 liter.
Som volymtank räcker det med en mindre, minst 100 liter och max 300 liter rekommenderar jag.

Vill du ha varmare i källaren och i badrummen blir det lite högre framledningstemp, visst, men i övrigt blir det inga försämringar som jag kan se det. (Förutom att tanken och installationen kostar pengar)
Räkna med ca 1.5°C högre framledningstemp för varje grad varmare du vill ha i dina kallaste rum.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad dafr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • f
Tack för snabba svar,
Ett par förtydliganden.
Förrådet kommer även användas som gäststuga=19 emellanåt, termostatstyrd golvärme hade jag tänkte mig här. Har inga krav på golvvärme på sommaren. Hur stor tank bör jag ha anser ni?
Thermia Optimum G2 8 duo 2010, 180 meter aktivt hål, 247 kvm och 4400 kwh per år för värme och vatten. Frikyla FSR12 uppe och FST44 nere, 3 CRC44 på g till övervåningen.

Utloggad HasseN

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Lite funderingar kring installation av arbetstank.

Kopplas direkt på värmebärare från pumpen till övre anslutning på tank.....och sen vidare ut på systemet via nedre anslutning.

Hur får man det att fungera med Värmebärarens Delta över pumpen?

mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Med en arbetstank monterar du vbf i toppen och vbr från botten och TILLBAKS till värmepumpen, sen kör du en separat cirkpump för ditt uppvärmningssystem och plockar ut värmen i toppen och kör tillbaks den till mitten/botten av tanken.

DeltaT justeras med den interna cirkpumpen + eventuellt en strypventil om det inte räcker med att köra cirkpumpen på lägsta hastighet.
Med detta upplägg spelar deltaT ut till radiatorer/golvvärme mindre roll, men man vill dock inte förstöra skiktningen allt för mycket, så en deltaT i närheten av den mellan vbf och vbr är positivt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad HasseN

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Tack Rickard!!

Då förstår jag...känns som något vi borde göra...... ;)

Kan man om man har arbetstank även koppla in t.ex.solslinga?

mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Ja, det kan du, och en förvärmningsslinga för tappvarmvattnet, du kan låta inkommande kallvatten till värmepumpens tappvarmvattenberedare passera i en slinga i tanken för att förvärma.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad richard fransson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
Och sÃ¥ blev det väl i princip en CTC  ;)

/Richard
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.

CTCn höll i  17 Ã¥r

CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.

1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.

9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
En CTC är en "dålig" kompromiss i förhållande till det som skissas på tidigare i denna tråd, anledningarna är flera:

För liten acktank
Eltillskott inuti acktanken
Krav på ständig övertemperatur i acken för att kunna ge en stabil temp till radiatorkrets och tillräckligt mycket tappvarmvatten.

Jag kommer i alla fall att fortsätta ha denna uppfattning så länge CTC inte låter testa sin värmepump.
Funktionen på CTC är säkert väl så bra som på någon annan pump, men jag tror inte att COP är i nivå med de andra stora tillverkarnas värmepumpar.
Tror.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!