Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Qvarnis skrivet 13 december 2012, 01:09:44

Titel: Termia Duo Optimum 10 stannar.
Skrivet av: Qvarnis skrivet 13 december 2012, 01:09:44
Tjena!
Har ett problem med min Thermia.
Den startar och går i ca två minuter och kör varmvattnet. Sen när den ska slå över till att värma huset så går den i ca 5-10 sek och sen stannar den. Inga felmeddelanden dyker upp och det står "Värmepump start 15 min".
Jag har luftat alla element. Ett av elementen har hängt sig i termostaten så det går ingen värme genom det. Men det ska inte spela någon roll tycker jag. Har även kollat så "växlaren" mellan varmvatten och element fungerar. Rensat smutssilen på returen från elementen.
Lite uppgifter som är tagna när pumpen stått still i 5 min:
Drift Auto + Tillsats
Rum bör: 20
Rum är: 14
Utetemp: -6
Värmekurva: 45
Framled: 19 (49)
Returled: 19 (48)
Varmvatten: 45
Integral: -660
Brine ut: 4
Brine in: 4
Titel: SV: Termia Duo Optimum 10 stannar.
Skrivet av: Tumpi skrivet 13 december 2012, 05:49:02
Kan du ha problem med någon temp-givare? Pröva att höja på Max returtemp till 50-55. Samt höj på hysteres värdet till 15. Pröva se om du får en längre gångtid då och visa oss värdena när kompressorn går.

Skulle kunna vara returtempgivaren som inte fungerar som den skall och den bryter på detta.

Rum är 14... Stämmer detta?
Titel: SV: Termia Duo Optimum 10 stannar.
Skrivet av: måle10 skrivet 13 december 2012, 06:33:55
Tjena!
Har ett problem med min Thermia.
Den startar och går i ca två minuter och kör varmvattnet. Sen när den ska slå över till att värma huset så går den i ca 5-10 sek och sen stannar den. Inga felmeddelanden dyker upp och det står "Värmepump start 15 min".
Jag har luftat alla element. Ett av elementen har hängt sig i termostaten så det går ingen värme genom det. Men det ska inte spela någon roll tycker jag. Har även kollat så "växlaren" mellan varmvatten och element fungerar. Rensat smutssilen på returen från elementen.
Lite uppgifter som är tagna när pumpen stått still i 5 min:
Drift Auto + Tillsats
Rum bör: 20
Rum är: 14
Utetemp: -6
Värmekurva: 45
Framled: 19 (49)
Returled: 19 (48)
Varmvatten: 45
Integral: -660
Brine ut: 4
Brine in: 4
Hej Kolla att cirkulationspumpen snurrar och den radiatorn som har hängt sig tycker jag du ska försöka få igång genom att ta skaftet på en skruvmejsel och småknacka lite på sidan av ventilen det brukar hjälpa.Lite oroväckande att du kör på kurva 45.Kolla om det står "larm cirkulationspump"Men som vanligt skulle jag kolla så växelventilen inte går i ändläge.
Titel: SV: Termia Duo Optimum 10 stannar.
Skrivet av: David Rinnan skrivet 13 december 2012, 12:15:24
Om jag har råkat stänga en kran, till exempel för att jag har luftat varmvattenberedaren, så händer ju detta.
Dvs att det är totaltstopp ut mot radiatorerna.

Motsvarande effekt skulle kunna uppstå om cirkulationspumpen inte går.
På min thermia finns det ett dödläge på cirkulationspumpen. Typ mellan läge 1 och 2. Där i mellan går inte cirkpumpen. En gång hände det att när jag hade ändrat farten på cirkpumpen så hade jag inte riktigt klickat i läge 2 vilket gjorde att efter ett par timmar hade den hamnat i det där dödläget.

En cirkulationspump kan ju även gå sönder.

Titel: SV: Termia Duo Optimum 10 stannar.
Skrivet av: Qvarnis skrivet 13 december 2012, 13:11:07
Hej igen!
Idag när jag kom ner i källaren så larmade pumpen för brinepumpen. Startade om systemet men det klickar bara i WILO enheten som sitter på brinepumpen.
Cirkulationspumpen till radiatorerna funkar.
Kan det vara brinepumpen som har gett upp? Att den stannade hela systemet när växelventilen slår om till radiatorerna och den får jobba mer?
Och innetemp stämmer... 14 grader... Men har fått in lite elelement idag så är uppe i 17 grader nu.
Titel: SV: Termia Duo Optimum 10 stannar.
Skrivet av: David Rinnan skrivet 13 december 2012, 13:19:45
ja det är klart att brinepumpen kan rasa.

Om du håller inne vänster pil i typ 4 sekunder så kommer du till installationsmenyn.

Där finns det något som heter manuellt test. Väl där inne aktiverar du manuellt test sedan kan du klicka ner till brinepump och testa att köra den manuellt för att se vad som händer.
Titel: SV: Termia Duo Optimum 10 stannar.
Skrivet av: måle10 skrivet 13 december 2012, 14:12:51
Hej igen!
Idag när jag kom ner i källaren så larmade pumpen för brinepumpen. Startade om systemet men det klickar bara i WILO enheten som sitter på brinepumpen.
Cirkulationspumpen till radiatorerna funkar.
Kan det vara brinepumpen som har gett upp? Att den stannade hela systemet när växelventilen slår om till radiatorerna och den får jobba mer?
Och innetemp stämmer... 14 grader... Men har fått in lite elelement idag så är uppe i 17 grader nu.
Verkar som den har gett upp men prova stäng en gång till för det sitter en skak funktion i den om den har fastnat men verkar som den har gett upp.Hur gammal är pumpen har du lite tur har du försäkring som täcker för tyvärr kostar den några tusenlappar.
Titel: SV: Termia Duo Optimum 10 stannar.
Skrivet av: Tobocop skrivet 13 december 2012, 19:29:23
Brinepumpen löser nog inte problemet på varma sidan. Varmvattnet blir inge vidare heller ser jag. När den sedan växlar över till värme ska svalt returvatten från radiatorerna strömma in och kyla kondensorn. Detta verkar inte inträffa.
Men däremot larmar den inte på Högtryck?
Känns som ett eventuellt flödesproblem.
Nästa gång den går, kolla alla temperaturer under drift. Gå också in och kolla historiken på Integralen.
Klicka höger med Integral markerat i displayen. Hur ser den ut?
Pendlar det kraftigt mellan -660 och 0?
Titel: SV: Termia Duo Optimum 10 stannar.
Skrivet av: Qvarnis skrivet 18 december 2012, 14:10:08
Hej igen! Nu har äntligen rörfirman varit här och kollat. Han bytte ut brinepumpen och nu har den gått i 15 min så vi får väl se hur länge den går.
Tack för alla tips och information! Jag återkommer med hur det fungerar här hemma.
Det verkar som det ska gå på försäkringar för förra ägaren hade förlängt garantin.
Mvh: Jonas Qvarnström