Skrivet av: erp
« skrivet: 28 juni 2010, 21:31:46 »Ok, då vet jag. Men min pump (105:a) stannar alltid lite innan, bryter på VPin 48 grader och då är tempen i nedre pannan oftast 51-52 grader. Det verkar som om diff start/stopp räknas från den faktiska tempen (52) och inte börvärdet 55...eller??
/Magnus
Ja, det verkar som om diff start/stopp bestämmer hur många grader temperaturen ska falla från den temperatur som pumpen stoppat vid, innan den startar på nytt.
Det har hänt att min pump stannat pga hög hetgastemp i vintras, och då stannade den innan den nått sitt börvärde, men den startade inte förrän tempen sjunkit enligt diff start/stopp.
//Ronnie