Nu har jag provat nattsänkningen under en period.
Följande är upplägget:
Mån-Tor 7graders sänkning av framl. mellan 10.00-14.00 samt 22.00-04.00
Fredag endast 10-13
Lördag ingen sänkning
Söndag start 22.00 med sänkning osv.
Eftersom jag inte har någon innegivare monterad(än...) så puttrar pumpen på i lugn fart och efter ca 2h är den uppe i samma innetemp som innan sänkningen.
Jag undrar om inte innegivare skulle tvinga pumpen att leverera hög framledn. vid återgång så denna lösning är nog bättre för COP... :-\
Antal starter har minskat från 34-> ca 20 per dygn :D
Återkommer med förbrukningssiffror...
-
Senaste dygnet:
17 starter :D
5 1/2 h VP drift :D
ca 12kw/24h 8) Har tidigare snittat på 20-25kw/24h sedan Oktober innan jag pillade igång nattsänkning... :D
Ute temp mellan -1 och +1
Börvärde Framl. vid 0C ~35C ->10h med framl. 27C och 14h med 35C Bör ge ett bra COP värde...
Innetemp +20C +/- 0,5C :D
Nu kommer kylan här, nu -3 och blåsigt, blir intressant och se vad som kommer att hända med värdena kommande dygn... :-\ Kan bli svalt vid hård kyla... ::)
Kör med börvärde på framl. 43C vid -15C och värme från vid +28C
-
Lite frågor:
Mäter du energiförbrukningen på något sätt eller använder du dig av VP-timmar * antagen effektförbrukning?
Hur varierar temperaturen inomhus? Känns det kallt när ni stiger upp på morgonen?
Hur kan temperaturen stiga på 2 timmar till önskvärd nivå för att sedan stanna där utan innegivare?
Jag har fått intrycket av andra artiklar att temperatursänkning inom 24 timmar inte minskar energiförbrukningen då det man vinner på temp.sänkningen förlorar man på höjningen (å andra sidan sjunker medeltempen vilket talar emot, hmmm.....).
Nåväl,.....det ska bil intressant att se vad du kommer fram till.
-
Jag är fortfarande i den undersökande fasen... får se vad det blir i slutändan...
förbrukningen är beräknad h x 2,2kw
Kanske har jag hittat en bra kurva eller så är det andra omständigheter som gör att de just nu är hyggligt stabila temperaturer inne.
Min tanke är att finna lämplig sänkning i förhållande till husets tröghet...
Sänkningen mellan 22-03 är 5h och kliver man upp kl 06.00 har pumpen 3h på sig att hämta tappet. det är alltså 2h temperaturtapp som borde vara fluktuationen, eller?
JAg ser hitills in fluktuation på ca 2C i källaren och 1C uppe, Sänkningen 10.00-14.00 får ju även hjälp av solen i vissa fall...
På CTC så shuntar den ut rätt temp hela tiden och den har en acc på ~200 liter, radiatorsystemet är på 100 liter så det borde vara rätt lätt att ta sig tillbaka på ett snabbt sätt utan att blåköra pumpen....
Då varmvattenbehovet under dessa perioder är näst intill obefintligt har jag dragit ned shuntfördröjningen till 0min så att radiatorerna får direkt tillgång till hela tanken vid behov.
Jag tänker komplettera med en extra termostat för att styra nattsänkningen så att den kopplas ur vid hård kyla.
-
I dag är det riktigt kul med kyla... ;D Se om jag kommer att frysa inne...
Senaste dygnet:
27starter
11 1/2 h VP drift
ca 25,3kw/24h
Temperaturer hyfsat stabila, se bild/länk.
http://w1.171.telia.com/~u17121008/22 feb.jpg
(http://w1.171.telia.com/~u17121008/22 feb.jpg)
Då man är på jobbet mellan ca 06.30 till ca 16.00 så spelar fluktuationen ingen större roll...
Blir kul att se hur de fungerar över natten, ser ut att bli runt -10C
-
Kåke, Såg ditt privata meddelande, känns som enklare att ta diskussionen här.
Ditt antagande om isoleringen är nog rätt...
Jag sänker med 7grader på framledningen...
Kan du utveckla din teori att det inte skulle löna sig, än så länge är jag av en annan åsikt men jag kan ju alltid ändra mig...
-
Hej Heat
Jo vad jag menar att det inte lönar sig är att det kanske tar tar för lång tid att nå komforttemp 20C igen efter en sänkning säg att du sänker stigartempen med 7C är ungefär =1,5-2C i rumstemp för att få upp tempen till 20C inom rimlig tid kanske 1,5 tim så får du väl höja stigartempen med 20C om ditt hus är lite odrygt på värme
Hos mig funkar det dåligt jag får dålig komfort får frysa mer än halva dagen
MVH L-Å
-
Ja det gäller att hitta en lämplig sänkning som passar husets tröghet.
Min tanke:
Sänkning mellan 22-03 då får pumpen ca 3h på sig att komma tillbaka till en bra inne temp.
Med 7C sänkning klarar jag det med utetemp ned till ca -8C
Nästa sänkning mellan 10-14 sker när jag är på jobbet(ej lördag och Söndag) Även här har pumpen ca 3h på sig innan det finns behov av 20C inne.
Observera, jag har ingen innegivare som gasar på extra utan endast utegivare.
Detta innebär också att COP på dygnsbasis borde vara hyggligt bra...
Vid nollgradigt väder märks inte någon nämnvärd fluktuation på innetemp trots sänkning.
Jag har färre starter och kortare gångtid/dygn än tidigare så det borde innebära besparing.
Som jag sagt i annan tråd så tänker jag fixa en termostat så jag kan stänga av nattsänkningen vid kraftig kyla för att undvika för stora svängningar.
-
Hej
En liten fråga hur mycket gör 7C istigartemp i rumstemp i ditt hus?
MVH L-Å
-
Vid nollgradigt nästan ingenting och vid -8C ca 1-2C.
Se kurvan nedan.
-
Se kurvan nedan.
??? är jag blind ???
-
Nej, jag var otydlig... Du ser nog bra... 8)
Se kurva i tidigare inlägg...
-
Hej Heat
När man tittar på kurvan så ser det ju ut som att det fungerar alldeles utmärkt ditt hus måste vara väldigt trögt
det är bra det så kör bara på det känar du ju pengar på
MVH L-Å