Hur skulle siffrorna se ut om:- Jag sänkte KB pump ett snäpp, skule jag få ut mer energi ur backen då genom att marken "hinner" värma vätskan mer.
- Jag ökade KB pump ett snäpp, vad skulle hända?
- Jag sänkte VB pump ett snäpp, Skulle returen bli ännu kallare med mer tillskott som följd?- Jag ökade KB pump ett snäpp, skulle cirkulationen gå fortare och inte "lämna av" så mycket värme att TS startar.
Försök att hitta läget som ger ca 3 graders diff på KB-in/KB-ut
I slutändan är det ändå husets aktuella effektbehov som bestämmer om tillskottet behövs, inte farten på cirkulationspumpen
.Det som skrivs hos tex IVT anser jag va rent nys (att delta t ska va ca 6 grader) det är alldeles för högt.Thermia skrev tidigare att hade man högre tempdiff på varma sidan än 6 grader då skulle man kolla (öka) cirkulationen. Allt för att kunna köra mede en så låg kurva som möjligt.Det är inte bara för att man får bättre COP (lägre arbetstemp) utan även för att man inte ska riskera pumpstopp pga hög returtemp vid svinkyla....I 25 kw anläggning som jag kör stoppa vp helt vid utetemp under -20 grader som inst ställt in. Jag har öppmat alla termostatventiler på max tagit bort alla strypninga (utom på fåtal ställen där det blev övertemp). Numer klarar vi normal vp drift ner mot -40 grader då med 25 kw vp och 25 kw elpanna ( oljepanna som förr gick som spets vid stark kyla behövs ej nu!!!Stora vinster även i villor med rejäl cirkulation, ren katastrof anser jag om vp inte kan gå 24 timmar vid riktig svinkyla!! pga av hög returtemp.Sikta på 3 graders tempdiff på kalla sidan som Perf nämner, på varma sidan ska du öppna alla strypningar (stryp i tex källaren) kör cirkulationspumpen så du har max 6 graders tempskilland på varma sidan (delta t).Sen ställer du in kurvan så du får en jämn temp inne, när det är klart startar du rumsgivaren.