Författare Ämne: Plötslig lÃ¥g returtemp - thermia villa 75  (läst 2432 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
« skrivet: 12 februari 2016, 20:58:48 »
Hej
Har fått låg returtemp i värmeslingan.
Tidigare fått hjälp här med inställningar och det har legat i 8 grader diff sedan dess. Nu är det ca 15-20grader diff.

Nyligen luftat element så antar det fastnat smuts i filtret eller kan det vara något annat?
Är det denna man skruvar upp för att kolla filtret? Se bild
Sen finns det ventiler på fram / retur en bit bort. Om man stänger dessa antar jag det inte är några problem fixa det själv eller?

Tacksam för snabbt svar




Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2016, 18:49:08 »
Ingen som har något svar?;)
Eller kan trmpgivaren vara kass då den ligger inprincip runt 20-25grader i returen hela tiden.

Utloggad snuppesno

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 307
  • Karma +0/-0
SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2016, 20:12:30 »
Enklaste sättet att kontrollera att givaren stämmer är att kolla så framledningsgivaren och returgivaren visar lika temperatur när kompressorn stått still några minuter tummenupp
Du ser inte att den visar rätt temperatur men du kan iaf se om framledningsgivaren och returgivaren visar lika rätt/fel temp och om temperaturen verkar rimlig.

MVH

Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2016, 17:49:52 »
Hej
Kollade tempen förut och då visade den rätt igen dvs samma när pumpen ej gick samt ca 8gr i diff när den gick. Så tänkte att de kanske varit någon smuts i filter eller luftficka.

Men kollade igen några timmar senare då jag tyckte elementen blev onödigt varma och då var det samma problem igen när den gick samt stod stilla.
Såhär såg det ut när den ej gick.

Kan det vara givaren då?


Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2016, 19:35:41 »
Kan tillägga att jag tycker ljudet från cirkulations pumpen låter aningen annorlunda än tidigare.
Kan det bero på att den inte orkar dra runt flödet? Har dock testat att höja den till 3:an och den ökar i hastighet vad man kan höra iafal men temperaturen ändras inget ändå.

Utloggad snuppesno

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 307
  • Karma +0/-0
SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2016, 19:41:32 »
Hej,

Om framledning och retur visar ett  :dt: pÃ¥ 11 °C när kompressorn inte gÃ¥r och har stÃ¥tt still ett par minuter kan du vara ganska säker pÃ¥ att du har ett givarfel.
Prova att byta ut givarna och se om du får bättre siffror, det är ju den billigaste änden att börja leta fel i :)

MVH

Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.

Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2016, 20:32:21 »
Ok.
Något skumt verkar det vara för nu är den ok igen dvs 1deg i diff.
Är det mycket jobb för att byta. Är händig så kanske inget problem men vore skönt att slippa plocks ner hela värmepumpen;)


Utloggad perrran83

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2016, 20:42:23 »
Förresten vart får man tag på nya.
Är det enklast via thermia? Hittade följande i ett kopplingsschema till pumpen

Betatherm  thermia art.nr 9588-53809001

Utloggad snuppesno

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 307
  • Karma +0/-0
SV: Plötslig låg returtemp - thermia villa 75
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2016, 21:07:31 »
Ok.
Något skumt verkar det vara för nu är den ok igen dvs 1deg i diff.
Är det mycket jobb för att byta. Är händig så kanske inget problem men vore skönt att slippa plocks ner hela värmepumpen;)
Jag har bytt en givare på min pump och det tog inte lång tid, borde inte vara några problem på en Villa heller men vad vet jag :)
Givare tror jag du får beställa via återförsäljare, Thermia säljer nog inte till privatpersoner, glöm inte att köpa lite armaflex ifall du måste ta bort en del för att komma åt givaren.

//Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!