Nja, med 5° deltaT har du inte optimal uteffekt. Då jag är förvånad över din låga deltaT vid VV-produktion, så misstänker jag att VB-r påverkas av strålningsvärme. Kan hända att Nibes 200/70 har den egenskapen till skillnad från IVT:s 200/90, som jag har erfarenhet ifrån.
När du flyttat givarna och de fortfarande visar 5° deltaT vid värmeproduktion, föreslår jag att du lättar upp strypningarna på radiatorer/golvvärme.
Jag gissar att du har 20-25% av kompressortiden för varmvatten. Jag skulle inte lägga energi på att rätta till deltaT på VV-laddningarna.