Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Niclas Lundgren
« skrivet: 14 april 2012, 19:43:16 »

Hej!

Jag har likadan pump som dig fast bosch och 11kw och värmer 200m2.
Jag har också många starter ca 50/dag.
Dock känns inte inställningarna direkt fel då alla element blir varma när pumpen kör och deltat verkar rätt, provade ändra kopplingsdiffen men då blev det för svajig temp inne.
Jag har många fler radiatorer än dig också 24st.
Idag har jag monterat 200l volymtank och det bör avhjälpa problemet.
Kollade nu 10timmar efter installation har den startat 10ggr varav 3 vv (döttrarna badat) så nu borde jag hamna någonstans runt 20 starter i den här väderleken (någon minus på natten och +10 på dagarna Värmland)
Edit: Efter 24timmar har jag haft 27 starter varav 4st vv så en halvering av starter blev det!
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 14 april 2012, 18:50:15 »

Integral...nä usch!  ;)
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 14 april 2012, 17:31:58 »

Ska villigt erkänna att jag är dålig på ivt/Bosch reglering .
så du kan ha rätt  :'( :'(
åååh.
Japp du har rätt Vekab . läste igenom manualen  .,;- 
cocacola
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 14 april 2012, 17:00:49 »

IVT har väl inget integral?  De reglerar väl på retur och kopplingsdiff?
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 14 april 2012, 16:45:12 »

integralet/gradminuter är värmepumpens reglering ..
tex vid -60 i displayen startar värmepumpen , sen räknar den upp mott 0 och det är där den ska stanna. då har man kört en cykel med över och undertemperering av börvärdet för framledningen .
Stannar värmepumpen innan den når 0 i displayen bryter värmepumpen på Hysteres. Är börvärdet på kurvan 35 grader tex och värmepumpen gör 45 grader stannar den . är tex nu returen väldigt kall för att värme körningen avbröts räknar integralet snabbt ner igen och pumpen startar... Du har troligtvis ett flödesrelaterat drift problem ..
Har dom någon tank i din installation ?

cocacola
Skrivet av: mickesundis
« skrivet: 14 april 2012, 16:20:17 »

Ang. integral så vet jag inte riktigt vad jag skall titta på för värde
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 14 april 2012, 15:41:54 »

hur beter sig integralet.. stannar vp innan den är uppe på noll igen?
cocacola
Skrivet av: mickesundis
« skrivet: 14 april 2012, 15:03:13 »

Bifogar en bild på radiatorkopplet
Skrivet av: mickesundis
« skrivet: 14 april 2012, 14:56:23 »

Hade lite smuts i filtret på värmereturen men fortfarande många starter.
Funderar på en sak. Rörmokaren sa att jag inte skulle isolera värme eller vattenrör. Eftersom jag flyttade Värmepumpen till ett annat utrymme så har jag ungefär 10m rör som värmen skall gå igenom innan den kommer till stället där det grenar ut till radiatorerna. Bör jag isolera rören?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 april 2012, 10:38:03 »

Det beror på vad det är för typ av radiatorkoppel. På äldre radiatorkoppel brukar det finnas en strypskruv under en sexkantmutter. På nyare radiatorer finns strypmöjligheten i radiatorventilen. I kopplet finns bara möjlighet att ställa om till olika inkopplingsvarianter.

 
Skrivet av: mickesundis
« skrivet: 12 april 2012, 17:48:07 »

I morgon lånar jag hem värmekameran och kollar temperaturer.
Längst ner på värmeradiatorerna där värmerören går in och ut från radiatorn, kan det vara någon strypning där. Kan man öppna och titta?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 april 2012, 16:25:43 »

jag tittade på vad jag har för värmeradiatorer på väggarna. De flesta är dubbla radiatorer (som 2st enkla ihop med lite mellanrum). 2st mindre är enkla, de är 0,8x0,6m.

1st  2,20m x 0,6m
3st  1,00 x 0,6
1st  2,80 x 0,3
2st  0,8 x 0,6
och i garaget  går värmen igenom en radiator som är 3,4 x 0,4m och sedan ut i golvet (26m2) innan returen går tillbaka.

Tycker att det verkar vara en hel del vatten i systemet?

Kontrollera att det är en märkbar temperaturskillnad mellan fram- och returrören (åtminstone 5 grader om du har möjlighet att mäta) till de små enkla radiatorerna. Är det lägre temperatur betyder det att vattnet passerar radiatorerna utan att kylas ner vilket i sin tur betyder att pumpen får arbeta vid onödigt hög temperatur vilket ökar elförbrukningen. Det leder också till onödigt många start och stopp eftersom temperaturförändringar vid start och stopp snabbt kommer att fortplanta sig genom systemet tillbaka till givaren som styr start och stopp.

Jag är rätt övertygad om att installatören inte tänker på att trimma in radiatorerna. 
Skrivet av: mickesundis
« skrivet: 12 april 2012, 15:43:19 »

Pumpen startar fortfarande lika många gånger per dygn, väntar på att de som sålde den skall komma och justera in den.
Skrivet av: Toticci
« skrivet: 12 april 2012, 13:35:08 »

Har antalet starter minskat?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 april 2012, 18:05:52 »

Med denna REGO (som är på HE) så får man som du skriver ändra "H-värde" och "V-värde" på styren, principen är att ändra H-värdet då det är kallt ute och V-värdet då det inte är så kallt.
Man bör även anteckna aktuella värden på utetemp, innetemp samt parametrar och ändra max en gång per dygn så kan man så småningom få till det.
Skrivet av: blizzet
« skrivet: 10 april 2012, 13:11:21 »

Vad menas med finjustering på en C-modell? Jag har en HE C6, och det finns ingen finjustering vad jag kan hitta. Det är bara värmekurvan som går att ställa var 5:e grad. Samt en genväg med "öka/minska värme" som i sin tur bara ökar/minskar värmekurvan i realiteten i den ena eller andra änden beroende på rådande temperatur. På andra äldre IVT-modeller verkar det vara annorlunda med värmekurvorna då det verkar finns en massa olika att välja på som benämns med nummer.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 april 2012, 09:48:38 »

Första frågan brukar annars vara, har du alla radiatortermostater fullt öppna?
För om dessa stryper är det inte konstigt med så många starter.
Värmen i huset ställer man in genom att justera kurva + finjustering på VP:n till det blir lagom varmt inne.
Termostaterna bör endast användas i enstaka rum där man ev vill ha det lite svalare än i övriga huset.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 april 2012, 09:44:27 »

Det låter som aldeles för många starter. Om du inte har ändrat några instllningar så borde det inte kunna bli så många starter om allt är rätt inkopplat och justerat.
Hur ser systemet ut i övrigt? Har du termostater på alla radiatorer och en bypass vid VP'n?
Skrivet av: ugge
« skrivet: 10 april 2012, 06:55:26 »

Jag kan inte svara på om antalet starter är mycket, även om min magkänsla säger så.
Det som styr antalet starter är vattenvolym, värmepumpseffekt, kopplingsdifferens och belastning (utetemp).

Om man har en liten vattenvolym i systemet, i förhållande till VP-effekten så innebär det korta gångtider eftersom att VP snabbt värmer upp vattnet och tvingas stanna. Med en konventionell VP (inte inverter) så är det en balansgång mellan gåntid och stabilitet i rumstemperatur. Om vi ökar kopplingsdifferensen, alltså skillnaden mellan start och stopp vid en viss temperatur så får vi också längre gångtider med längre viloperioder = högre COP. Dess värre innebär det en större svängning av temp på radiatorn i således även i rumstemperatur.

Viktigt ur effektivitetshänsyn är också att få till rätt skillnad mellan framlednings- och returtemperaturen, vilket man gör genom att justera hastigheten på cirk-pumpen.
Skrivet av: mickesundis
« skrivet: 09 april 2012, 21:28:48 »

Min IVT Greenline HE C9 startar i medeltal 80ggr/dygn. Verkar lite mycket tycker jag. Bor i ett enplanshus (160m2) på Åland. Då är säkert 95% av starterna för värme. Den har varit i bruk ungefär 1 vecka. Installatören säger att det verkar ok, men IVT säger att det inte kan stämma. Är det någon som har tips på vad jag skall titta på för inställning och vad jag skall fråga när installatören kommer och skolar in mig på pumpen.

Det har varit mellan +3 och -5 under den tiden men mest runt 0 grader

jag tittade på vad jag har för värmeradiatorer på väggarna. De flesta är dubbla radiatorer (som 2st enkla ihop med lite mellanrum). 2st mindre är enkla, de är 0,8x0,6m.

1st  2,20m x 0,6m
3st  1,00 x 0,6
1st  2,80 x 0,3
2st  0,8 x 0,6
och i garaget  går värmen igenom en radiator som är 3,4 x 0,4m och sedan ut i golvet (26m2) innan returen går tillbaka.

Tycker att det verkar vara en hel del vatten i systemet?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!