Titel: Greenline c7 har börjat kräva tillskott även när det inte är många minusgrader.
Skrivet av: Krille e skrivet 18 mars 2013, 21:07:17
Den sista veckan har det inte varit jättekallt men pumpen kräver tillskott för att hålla värmen, jag har inte haft detta innan utan pumpen har funkat ner till -10 utan tillskott.

Gt10 0,7   Gt11  -3'1
Gt8  40'5. Gt9  34

Gt9 kommer inte över 37 så tillskottet går in sista biten upp till 38,5.

Pumpen totallhängde sig för 3v sedan och jag var tvungen att återställa till fabriksvärdena för att få den att starta, har gjort dom inställningar som jag hade innan. (Tror jag).

Några idéer?

Har försökt söka mig fram här men inte hittat nått.

Krille
Titel: SV: Greenline c7 har börjat kräva tillskott även när det inte är många minusgrader.
Skrivet av: Carl N skrivet 19 mars 2013, 07:52:47
Värdena ser ju OK ut, men kolla för säkerhets skull synglaset då värmepumpen gått några minuter, det ska vara helt klart då.

Har du loggat temperaturen på GT10?
Kan det vara så att du haft lite högre temp där tidigare?
Det är inte ovanligt att värmepumpen kan bli lite "trött" på senvintern om temperaturen på inkommande KB sjunker nån grad.

En anna sak är tillskottstimern, om du återställde fabriksvärden så kanske värdet ändrades här? Hade du ett högre värde förut?
Titel: SV: Greenline c7 har börjat kräva tillskott även när det inte är många minusgrader.
Skrivet av: Per Lu skrivet 19 mars 2013, 08:54:02
Här kan du jämföra med hur det bubblar i ditt synglas. Filmen är från min C7 från 2002 och påstås vara helt OK ( http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51032.msg519416#msg519416 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51032.msg519416#msg519416) ).

Ett sätt att kolla om pumpen ger mindre värme nu jämfört med förut är att helt stänga av tillskottsvärmen (Nej i 5.5) och se om pumpen ändå orkar hålla värmen inomhus.

Per L

Per L
Titel: SV: Greenline c7 har börjat kräva tillskott även när det inte är många minusgrader.
Skrivet av: Krille e skrivet 19 mars 2013, 18:41:40
Värdena ser ju OK ut, men kolla för säkerhets skull synglaset då värmepumpen gått några minuter, det ska vara helt klart då.

Har du loggat temperaturen på GT10?
Kan det vara så att du haft lite högre temp där tidigare?
Det är inte ovanligt att värmepumpen kan bli lite "trött" på senvintern om temperaturen på inkommande KB sjunker nån grad.

En anna sak är tillskottstimern, om du återställde fabriksvärden så kanske värdet ändrades här? Hade du ett högre värde förut?

Jag har bara hyfsad koll på gt10, om jag inte har helt fel så låg den 1 grad högre som lägst förra vintern, kan det verkligen ha så stor inverkan?

Skall även kolla synglaset som ni påpekat.