Skrivet av: betong81
« skrivet: 18 oktober 2012, 20:56:19 »

Det var expantionsventilen som gett sig, nu e den bytt o går som en klocka.

Tack för era tips!
Skrivet av: hplp
« skrivet: 06 oktober 2012, 10:44:57 »

Om man värmer bulben bör den väl öppna om den kan.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 06 oktober 2012, 09:58:21 »

Det är en luft vatten med vatten ut, knackat på expantionsventilen men inget händer.
Kan det vara växelventilen?
Menar du 4-vägsventilen i kylsystemet?
Tekniskt sett KAN den gå sönder så att det fastnar bitar och stoppar kylmedieflödet, men det är ytterst ovanligt att de går sönder på det viset.
Det vanilgaste är at de fastnar i kyldrift eller värmedrift om de går sönder.

Som xxargs skriver, kör tills det stannar och leta igenom systemet efter isbildning på rören

Kolla botten av förångaren, is kan ha pressat samman rören så det bildats en förstrypning där.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 06 oktober 2012, 09:40:51 »

Det är en luft vatten med vatten ut, knackat på expantionsventilen men inget händer.
Kan det vara växelventilen?
Menar du nån ventil till avfrostningen?
Du har altså vatten ut och det fungerar, inga stopp där?
Men som du beskriver det är händelseförloppet så snabbt att jag sällar mig till de som tror kass exp-ventil.
Skulle kanske gå att försiktigt värma exp-ventilen med en hårfön? Eller lite värme på på bulben?
Skrivet av: betong81
« skrivet: 06 oktober 2012, 06:17:28 »

Det är en luft vatten med vatten ut, knackat på expantionsventilen men inget händer.
Kan det vara växelventilen?
Skrivet av: gossen
« skrivet: 05 oktober 2012, 22:56:04 »

Det var väl en luft/vatten, eller?
Skrivet av: hplp
« skrivet: 05 oktober 2012, 22:04:03 »

Har den brine eller gas till innedelen?
Nu skjuter jag från höften, brinepumpen är sönder, det var kanske den som löste ut jordfelsbrytaren och nu har du en isplugg i förångaren?  dontknow
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 05 oktober 2012, 21:24:16 »

Ska kolla på de men den går inte ens en minut så får väl se om man kan se något!
Vet du om expantionsventilen är helt stängd när inte pumpen går?

du får använda fingrarna och känna efter - någon punkt lär bli kall där du har stor tryckfall även en stund efter att kompressorn stannat - det räcker kanske att knacka försiktigt så kanske ventilen lossnar och det hela kommer igång igen. dock är ventilen sliten (och därför fastnar)  efter tex. bubblig kondensat under lång tid så kanske  du skall planera ett byte av denna så småningom.

 

Skrivet av: cougar
« skrivet: 05 oktober 2012, 20:41:28 »

Ventilen är normalt inte stängd vid stillestånd. Det vanligaste är att det sitter en ventil med yttre tryckutjämning och den utjämnar trycket mellan hög och lågtrycksidan vid stillestånd.
OM det sitter en ventil med inre tryckutjämning och MOP så är den stängd vid stillestånd, men det är inte så vanligt i anläggningar med fläktförångare.
Skrivet av: betong81
« skrivet: 05 oktober 2012, 20:01:54 »

Ska kolla på de men den går inte ens en minut så får väl se om man kan se något!
Vet du om expantionsventilen är helt stängd när inte pumpen går?
Skrivet av: cougar
« skrivet: 05 oktober 2012, 19:53:17 »

Troligen stopp i expansionsventilen eller torkfiltret.
Kolla om du får påisning efter torkfiltret eller ventilen när den suger ner sig.
Skrivet av: betong81
« skrivet: 05 oktober 2012, 19:46:44 »

Det är en ecozon stått still ett år, så nu uppstart, fläktarna går, inte brist köldmedia 134a, kan påtala att jordfelsbrytaren löste ut innan den frånkopplades!
Detta händer vid påslag kompressor startar, fläktarna startar, suger ner vacum och löser på lågtryck, verkar som det är stopp någon stans!
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 05 oktober 2012, 19:09:39 »

Hmm... lite klent med info. tex vilken köldmedie maskinen har

hur ser uteenhetens evaporator i avseende frost mm.

- det kan vara flera saker som köldmediebrist (ojämn frostning - om det är väldigt lite kvar - ingen kyla alls), att fläkten inte snurrar eller total igen-isning för att avfrostningen inte triggas igång tex. pga. sensorfel

är det kallare än minus 26 grader så är det undertryck i evaporatorn på en R134a-maskin

är det 407C/R22-maskin så bör LP lösa ut lång innan det är undertryck/vakum på evaporatorsidan då dessa kör med högre systemtryck rent allmänt
Skrivet av: betong81
« skrivet: 05 oktober 2012, 18:11:24 »

Någon som har förslag på fel?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!